室外消防管网管径如何计算?
zt1982
zt1982 Lv.5
2012年07月09日 10:02:24
只看楼主

一个小区,消防水池储存了室内外消防用水量,而且所有建筑均在水池的150米的保护半径内。室外消火栓布置在给水管网上,这时的给水管网流量:生活给水流量+室外消火栓用水量,这样计算对吗?

一个小区,消防水池储存了室内外消防用水量,而且所有建筑均在水池的150米的保护半径内。室外消火栓布置在给水管网上,这时的给水管网流量:生活给水流量+室外消火栓用水量,这样计算对吗?
huangzhimin
2012年07月09日 10:31:19
2楼
可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006 )第7.1.10 条规定:配水管网应按最高日最高时供水量及设计水压进行水力平差计算,并应分别按下列 3 种工况和要求进行校核:
1 发生消防时的流量和消防水压的要求;
2 最大转输时的流量和水压的要求;
3 最不利管段发生故障时的事故用水量和设计水压要求。
回复
zhang929339991
2013年12月27日 10:15:58
3楼
《室外给水设计规范》(GB 50013-2006 )
回复