请教一个室外消防管网的问题,请教高手
南大狂人
2010年05月05日 16:10:29
只看楼主

我现在做的一个厂区市政只有一路进水,故本人结合规范,做了如下一个方案,请教各位高手不知是否可行[ 本帖最后由 zhaoweiguang2011 于 2010-5-5 16:18 编辑 ]

我现在做的一个厂区市政只有一路进水,故本人结合规范,做了如下一个方案,请教各位高手不知是否可行

[ 本帖最后由 zhaoweiguang2011 于 2010-5-5 16:18 编辑 ]

Drawing1-Model.jpg

w-jwei
2010年05月05日 19:46:10
2楼
如果你的消防取水口在150米范围内能保护到这三个楼的话,做为消火栓来说是可以的!!仅适用于多层

[ 本帖最后由 w-jwei 于 2010-5-5 19:48 编辑 ]
回复
南大狂人
2010年05月06日 08:41:20
3楼
由于只有一路进水,我的用意是通过消防水池的取水口由消防车打入外网的水泵结合器,使整个外网充水(发生火灾时),不知这样可行?
回复
wenny2009
2010年05月06日 09:20:54
4楼
照你的图来看, 市政的水即供给厂区, 也接到水池, 为什么不从水池也接一路到厂区呢? 而依赖消防车取水口取水再灭火呢?
回复
marlboro777
2010年05月06日 09:29:37
5楼
一般我碰到这种情况是直接做大消火栓泵的。室外环网做成高压环网,这样消防水池的保护半径会大得多。而且也多不了什么投资。也安全点
回复
weiqx
2010年05月06日 10:48:35
6楼
室外消火栓间距不大于120m,保护半径不大于150m,增加一套室外消火栓取水系统,保障市政停水的时候的消防用水。另,室外给水管应该在每栋建筑周围成环。
回复
某日某月
2010年05月06日 11:14:35
7楼
没明白你的意思,红色消防管上往三栋楼上的接管是干什么用的
回复
南大狂人
2010年05月06日 14:38:44
8楼
室内消火栓系统,由于楼层不高,市政压力就够了
回复
南大狂人
2010年05月06日 14:41:32
9楼
这样的话,室外还需设消火栓吗?如果可以的话压力是不是大了点。另外我这个是厂区,室外消防用水量是30L/S,那水泵的投资太大了
回复
zpzjt
2010年05月11日 09:09:16
10楼
个人觉得不可以,如果都可以这样做的,我们根本就不用做消防泵房和水池了。这个供水是不可靠的
回复
孩儿她爹2014
2010年05月29日 19:28:38
11楼
如果市政管网能满足室内消火栓的压力和流量,才允许直接接入消防管网,需要加倒流防止器
弄个水池 很明显是流量不够 这么做不允许吧
回复

相关推荐

APP内打开