室外消火栓能否接在消防管网上?
zhangyungoodboy
2010年01月18日 13:21:46
只看楼主

请教各位大侠!室外消火栓能否接在室内消火栓的室外消防管网上?一般情况下室外消火栓都是接在室外给水管上的啊!这次小弟遇到个问题,甲方想省管道想把室外消火栓接在室内消火栓的室外消防管网上,我的回答是不行!但我不知道到底可不可以!请高手指点!!!!

请教各位大侠!室外消火栓能否接在室内消火栓的室外消防管网上?一般情况下室外消火栓都是接在室外给水管上的啊!
这次小弟遇到个问题,甲方想省管道想把室外消火栓接在室内消火栓的室外消防管网上,我的回答是不行!但我不知道到底可不可以!
请高手指点!!!!
zdqdb
2010年01月18日 13:52:32
2楼
为啥不行呢?
回复
pprpe
2010年01月18日 13:54:18
3楼
用法兰连接不接可以了,有什么问题呢?
回复
winsonmaisheji
2010年01月18日 16:09:33
4楼

可以接的话?要注意什么问题吗?
回复
wslaidjx1
2010年01月18日 19:08:17
5楼
可以 无非是一个 在室内一个在室外 没有特殊要求
回复
xjl001
2010年01月19日 08:32:25
6楼




个人建议还是分开设置,室内消防和室外消防的使用功能不同,要求压力,水量都不一样。合用管道不合适。
如果是多层建筑,室内消防压力不高,可以和室外共用管道,但要注意,水泵的流量和压力以及消防水池的容积。
回复
oksoft
2010年01月19日 09:34:32
7楼
当然不能随便接了,室内消火栓系统的水源如果没有考虑室外栓的水量的话,就不能接。
接或不接得按设计,变更应该经设计院同意。
回复
btguy
2010年01月19日 12:25:20
8楼
顾名思义,室外消火栓是用在室外的,用的水也是室外消防用水,如果消防水池没考虑室外消防用水量的话,就肯定不能接。
回复
wekee2004
2010年01月19日 15:55:27
9楼
消防泵及水池均已包含室外消防水量就可以接了
回复
dahai1102
2010年01月20日 10:32:05
10楼
学习学习。
回复
ytzfqjcz
2010年01月20日 16:38:18
11楼
一个穷人路过领教了,顶个帖顺便挣点钱:(实在是没有钱了
回复

相关推荐