室外消防管网的试压的问题
hust18119
hust18119 Lv.2
2008年03月14日 14:39:32
只看楼主

室外消防管网,在试压的过程中,多次在转弯处发生爆裂,(说明:室外消防管网还没有回填土,管道没有支撑点),试问有什么办法刻意解决弯头处的支撑力以及试压中不在爆裂?

室外消防管网,在试压的过程中,多次在转弯处发生爆裂,(说明:室外消防管网还没有回填土,管道没有支撑点),试问有什么办法刻意解决弯头处的支撑力以及试压中不在爆裂?
空01
2008年03月14日 15:35:29
2楼
是不是压力太高了,管材质量有问题啊
回复
hust18119
2008年03月14日 15:46:38
3楼
回复2楼楼主,要求的压力是14公斤,而我们刚打到4公斤,还远远不够,管材质量没有问题,谢谢楼主!
回复
z12monkeys
2008年03月15日 17:31:44
4楼
为什么不做支撑呢,在转弯处打混凝土满包不就可以了么?如果原设计没有的话就去办洽商
回复
wjwyq1964
2008年03月18日 20:32:00
5楼
你用的什么材质的外管网呀 ,我去年的室外消火栓和雨喷淋管网打压在16公斤没有什么问题呀 而且转弯也不少呀。我的管径是DN325、DN273的焊接管和螺纹管。
回复
brush1981
2008年03月21日 22:39:45
6楼
是塑料管吗?一般也不致于才打4公斤就爆管的。那样就得在弯头处打支墩了。
回复
nanming
2008年03月23日 21:36:28
7楼
如是是用无缝钢管及管件是不会爆的,应该是管件质量有问题。水煤气管及管件只能承受4公斤压力,你们是否用的水煤气输送管(焊管)?没回填土,在弯头处不加支磴也不会出问题的(因才这样低的压力)
回复

相关推荐

APP内打开