急!14层小高层(地暖)供回水立管采用何种形式好?
spr2004
spr2004 Lv.7
2006年12月18日 17:53:27
来自于采暖供热
只看楼主

42米,我没分区

42米,我没分区
spr2004
2006年12月20日 13:42:45
12楼

不是吧,那么保守是出于什么考虑呢??地热啊
回复
luyuan1108
2006年12月20日 16:33:38
13楼

规程上有分区界限,一般地暖采用下供下回
回复
edilaobai
2006年12月20日 20:17:36
14楼
1 供回水立管采用上送下回式系统(3管制)
2 建议分2个区,这样水利工况好
回复
wintronlxj
2006年12月21日 10:15:29
15楼
建议供回水,立管同程设计!
回复
ysq20000715
2006年12月21日 11:35:29
16楼



没必要吧,给个理由先.
下供下回,共用立管,还没超50米吗.工作压力又不会超0.8MPa.一个区足以.
【同程】更没有理由吧,讲讲?
回复
ysq20000715
2006年12月21日 11:38:40
17楼



咨询以下当地的供热部门??

都是用的一本规范,你还用问他?
回复
ysq20000715
2006年12月21日 11:45:19
18楼


呵呵,咱不能怕地暖管不合格就把地暖设计成"无压"系统吧.
回复
ysq20000715
2006年12月21日 11:47:38
19楼


老大,你真想做无压系统?
给个理由,俺学学.
回复
spr2004
2006年12月21日 16:45:14
20楼
左脚有伤的鱼和俺想到一块了
回复
lxyletter@co163
2006年12月22日 12:37:28
21楼
建议分两个区!规范要求不超过50米,但实际很难调水利平衡,建议分两个区!
回复