12Hp热泵机高低压周期性波动问题求解
seersy
seersy Lv.3
2012年03月27日 22:11:01
来自于制冷技术
只看楼主

本人最近开发一台12Hp风冷热泵机组,在工况稳定的情况(环境温度20,进水15,出水55,水流量、环温稳定)下出现高低同时升高和降低的周期性现象;通过观察储液器前后的视液镜发现,当压力降低时得有一群气泡从视液镜经过,压力升高时则全为液体。初步怀疑是外平衡式热力膨胀阀选得过大,把膨胀阀顺时针调小情况还是没见改善;诡异的是我把膨胀阀调到最大高低压反而不再波动,但储液器前后的视液镜得能观察到液体中含有大量的气泡。请教各位前辈和高手,从理论上要怎么解释呢?小弟不才,望各位不吝赐教,谢谢! 另:压缩机选的是谷轮VR系列12Hp压缩机,膨胀阀选得是艾默生TCLE10-NW100(MOP充注)。低压在4公斤与5公斤表压间波动,高压在171公斤与23公斤表压间波动。

2012年04月05日 11:28:53
23楼
用的是宝得板式热交换器,7kg冷媒不多了,你能解释下为什么放掉点会好点吗
回复
seersy
2012年04月05日 11:31:43
24楼
7T的阀 7.5T的阀过热度得太大了。。。。另Hunting是啥意思。。狩猎。。。。。
回复
jeaphy
2012年04月05日 16:37:35
25楼
很肯定地告诉你,是你的分流作的不好,导致部分回路带液,感温包位置温度变化很大。阀出现Hunting现象,开度也周期性变化。根本解决办法是解决分流问题。不信你可以看下,你蒸发器出口位置有几个回路温度约为蒸发下的温度,没有过热度。
回复
seersy
2012年04月06日 08:34:05
26楼
外平衡式阀,感温包在气分后面,这与分液均不均匀没多大关系
回复
daymissing_hua_5
2012年04月06日 13:09:08
27楼

7.5T的阀过热度都太大?不懂什么意思,过热度是可以通过调底部螺栓来调节的啊,难道开到最大还是过热度太大?
Hunting就是你这种吸排气压力不断波动,过热度不断波动的意思。
另外,25楼说的也是一个原因,蒸发器分液不均部分管路有回液确实也会这样。
回复
hfbj168
2012年09月10日 23:26:21
28楼
25楼正解!
分液头设计问题造成。
http://bbs.co188.com/content/1835_1309352_1.html
以上分析绝对精辟。
回复
askytao
2013年01月23日 11:30:45
29楼
28#,我这也遇到同样的问题,并且同样是12HP的热泵机组,原来怀疑是膨胀阀偏大,12HP的机组使用的Danfoss TGEL 15的阀,现在改成Emerson的TX6-Z14的阀,没有多大改善。使用的是同轴换热器,加了分液头,现在估计是分液头的问题。求 如何判断分液头是否合适?
回复
wyd0818
2013年01月23日 16:59:37
30楼
机器制热量是否达标呢?
谷轮12HP的压缩机可用12冷吨的膨胀阀。
回复
reital
2013年01月23日 22:22:30
31楼
28楼正解,热水机系统,翅片侧做蒸发用,分液不均对热力膨胀阀的调节影响是非常明显的,特别是对于带MOP的热力阀,其感温包内部介质充注量非常少,对吸气温度特别敏感;另外由于其充注量特别少,需要注意膨胀阀体与感温包的高低位置(感温包要比阀体低),否则你的膨胀阀是有可能出现无调节效果的。
回复
walkerting
2013年01月29日 21:03:34
32楼
jxb850613 发表于 2012-4-1 23:02 我就搞不懂,出水进水温差那么大你到是开了水泵没有?要保证温差在4-8度之间为最好,这样能充分散热。还有你 …看热泵国标啦,直出水就要求这么大的温差
回复

相关推荐

APP内打开