水-水热泵主机冷量为5.4KW,三台风盘冷量各为3.77KW, 2.08KW, 2.08KW,总冷量7.93KW,这个负荷配比只有68%,会不会太小了,用于一般的公寓楼,一般这样的热泵机组与室内机间负荷配比有规定吗?

水-水热泵主机冷量为5.4KW,三台风盘冷量各为3.77KW, 2.08KW, 2.08KW,总冷量7.93KW,这个负荷配比只有68%,会不会太小了,用于一般的公寓楼,一般这样的热泵机组与室内机间负荷配比有规定吗?
dearsutao
2013年02月22日 11:01:52
2楼
负荷比你算反了吧,7.93/5.4=147% .热泵我不清楚,但是多联机这个负荷比肯定不行的!
回复
cxenter
2013年02月22日 11:10:29
3楼
实际上室内风机盘管用不到这么大冷量,因为2.08KW的是最小的型号,配2.08的风机盘管后负荷达300W/M2左右, 所以这种情况, 外机负荷小一点是不是也没关系的
回复
maoxinqing
2013年02月22日 11:53:49
4楼
这个要看你的实际末端的同时使用时的负荷;
负荷总和超50%没问题的(如果末端数量少,那就另当别论了),毕竟不是所有末端都在同一时刻达到最大负荷。
回复
cxenter
2013年02月22日 12:07:20
5楼
这个明白了,谢谢!
回复
chachababy
2013年02月22日 13:46:02
6楼
主要看同时使用率,如果同时使用的情况很多,是不够的。如果同时使用率低是没问题的
回复
lwkongtiao066
2013年02月26日 15:38:43
7楼
6楼说的对,一般办公楼外机制冷量配到内机总和的70%。
回复
lover.l.y
2013年02月27日 23:23:12
8楼
同意6楼的说法,可以好好跟业主沟通一下,如果同时使用率高,建议加大主机制冷量以满足要求!
回复
cxenter
2013年02月28日 13:23:55
9楼
一间起居室,一间卧室,一间书房,也可能同时使用,也可能不同时使用,反正方案是前人早就做好的,老板知道的,效果不好也有人顶着,唉
回复