有关无机房电梯配电箱问题
liwenjin0570
2011年11月23日 11:14:35
只看楼主

请教下,无机房电梯配电箱放哪里比较合适,图中所示位置应该不合理的吧?

请教下,无机房电梯配电箱放哪里比较合适,图中所示位置应该不合理的吧?

未命名.jpg

a121014
2012年02月06日 10:59:45
12楼
还可以哦


















百思图
回复
蛋腚
2012年02月06日 15:07:44
13楼
配电箱放在井道外,顶层或者底层都可以。
回复
sanqiang2010
2012年02月07日 16:29:05
14楼
完全同意!!!!
回复
sinorama
2012年11月06日 14:52:16
15楼
看看LZ的附件。
回复
huangshuicai
2012年11月07日 09:40:13
16楼
配电箱厂家建议放在顶层井道外···控制箱可以放在井道内·
回复
zhu000306
2012年11月07日 10:19:11
17楼
放外面 你放的位置不行 嵌墙安装吧
回复
c10200513
2014年03月14日 12:02:16
18楼
无机房电梯也需要采用双电源供电吗??
回复
xuxinchun
2014年09月19日 11:23:28
19楼
放在住户层最不好,晚上吧嗒吧嗒接触器声音吵得要命,
回复
lingxuct
2014年09月19日 11:31:01
20楼
无机房?电梯的卷扬部分装在哪?
回复
xjksjcsjy
2017年09月02日 19:47:58
21楼
路过,学习了。。。。。
回复

相关推荐