有关无机房电梯配电箱问题
liwenjin0570
2011年11月23日 11:14:35
只看楼主

请教下,无机房电梯配电箱放哪里比较合适,图中所示位置应该不合理的吧?

请教下,无机房电梯配电箱放哪里比较合适,图中所示位置应该不合理的吧?

未命名.jpg

ontimewhq
2011年11月24日 09:35:01
2楼
如你图所示,直接放置于电梯井应该不合适,如何检修?
具体放哪里还真不知道……
回复
crazyboy
2011年11月24日 10:07:01
3楼
我设计的配电箱都在井道外,只有无机房电梯自带的电源接点(控制箱)在井道内
回复
liwenjin0570
2011年11月24日 11:15:05
4楼
我也觉得是这样~谢谢~
回复
fqbd1026
2011年11月25日 14:31:09
5楼
这样就可以。尽量离电机电源点近点。检修时不碍事。
回复
wlong_89
2011年11月25日 16:09:20
6楼
这个问题我也请教过我师傅,电梯的控制箱是放在井道里,配电箱放在井道外,顶层或者底层都可以。
回复
fengyachaop77
2011年11月27日 20:37:38
7楼
一般放在井道外,要是不影响美观就明装,要是影响美观就装高点 装在吊顶内
回复
米克
2011年11月28日 09:03:35
8楼
回复
任逍遥
2011年11月28日 10:25:45
9楼

是这样放的
回复
fuzhoumeiqi
2011年12月26日 15:20:54
10楼
一般设置在屋面层就可以了,但有一点,晚上的接触器的声音还是比较讨厌的
回复
wwa20111212
2011年12月26日 20:15:27
11楼
一般设置在屋面层或顶楼夹层里,方便配电箱的检修,若放在井道里则不便检修。
回复