【求助】做过热水锅炉房的高手请进来!
liujie607
liujie607 Lv.2
2011年05月06日 16:40:09
来自于采暖供热
只看楼主

条件:一个锅炉房 1台58MW热水锅炉 2台20t/h的蒸汽锅炉 蒸汽锅炉的蒸汽供生产用 58MW的热水锅炉的循环水泵为汽动循环水泵 蒸汽在汽动循环水泵的汽轮机做功后的排汽,接到一台汽水换热器。经汽水换热器换热制取的热水并入热水锅炉的循环管网对外供热。热网系统总的流量为935t/h。问题:现设一个凝结水箱来回收汽水换热器的凝结水(7t/h左右)。同时,这个水箱作为补水箱使用,系统补水量为935x0.01=9.35t/h。用补水定压泵从水箱中抽水来进行补水定压。这个水箱既是凝结水箱又是补水箱,若按10~20min的凝结水量选取的话容积应该为2.5立方米左右。若按4倍的补水量选取的话则为37.4立方米。我是按37.4立方米选取的,审核说太大了!也不说该怎么选啊!请高手指导下!

2011年05月06日 17:07:37
2楼
冷凝水7t/h 补水量9.35t/h 你取个12t的水箱不就够了吗为什么要取4倍补水量呢 不是很理解
还有定压的话加个定压罐更好一点 不用水泵一直打 个人观点是这样的
回复
wangjun3068
2011年05月06日 22:21:22
3楼
热水系统的补水量正常在1%,是可以接受的,如果大于4%,说明管网可能有泄漏,在选择循环水泵的时候的总补水泵流量可达到4%,同时满足运行前快速冲水。水箱选取37立方,个人经验认为是不大的。
回复
wangjun3068
2011年05月06日 22:24:15
4楼
楼主应该注意到这个问题,当你的热水管网如果没有补水后,岂不是半个小时后你的凝结水箱兼补水箱已经满了吗。水望什么地方啊
回复
wangjun3068
2011年05月06日 22:28:48
5楼
建议汽水换热后的凝结进入凝结水箱后,应作为蒸汽锅炉的补水。
回复
4871162
2011年05月08日 15:48:10
6楼
这种方式不太合适,用凝结水补水,一是浪费,另外一般采用闭式回收凝结水,减少热量损失。建议分开。
回复
vk3001h
2011年05月09日 09:07:29
7楼
补水量取1%这个是对的,问题是基数是什么?你仔细看看教科书或技术措施,这个1%的基数是“系统容水量”而不是“系统循环水量”!系统容水量指的是采暖系统所有管道及设备(包括锅炉、散热器、热力管道)的水容积。如果没有样本,可以参考膨胀水箱的计算方法(膨胀水箱的膨胀量即调节容积就是按系统容水量为基数计算出来的)。
回复
yanyi2011
2011年05月09日 11:38:54
8楼
说的对啊,谁都没注意到这个问题,
回复
一吟一咏
2011年05月09日 17:08:23
9楼



这个不同的资料有不同说法好像 你确定是系统水容量??
确定的话我以后再选补水泵 水箱什么的夜不用纠结了
回复
sml1898
2011年05月09日 18:32:29
10楼
各位朋友:
我公司山东水龙王集团:专业生产各类汽水换热器,板式换热器,凝水回收器及采暖空调系统定压补水装置,愿为各界朋友提供技术支持,解答各类技术难题,欢迎各界朋友来电咨询! 电话:0531-87227578 。谢谢!
回复
mimimumu
2011年05月10日 09:14:15
11楼
补水量有两种选择方式,第一种就是按照系统水容量的1%来选择,但是往往系统的水容量不容易计算,所以一般都按照第二种方法,也就是可以按照系统循环水量的2%-4%来选择补水泵的流量,而补水箱的有效容积一般按照20-40分钟的补水量来确定,楼主自己核定一下吧。
另外建议将系统的补水箱与凝结水箱分开设置,凝结水用冷凝水泵打回锅炉房,作为锅炉补水用,若作为二次网的补水一是浪费,第二个你的补水量太大,冷凝水无法满足要求。