高层建筑采暖和热水锅炉房设计求助!
huiandyou@co163
2007年08月13日 11:46:08
来自于采暖供热
只看楼主

高层建筑采暖和热水锅炉房设计求助! 小弟目前在做一个西宁的项目 8.5万平米的一个高层商住楼小区 裙楼地下负一楼为车库和和锅炉房以及发电机房,一、二楼为商业部分,塔楼3到34楼为住宅楼 甲方要求住宅部分按照分户计量地板辐射采暖设计。 现小弟的思路是 1、整个小区分3区,负1到10楼为低区,11到22楼为中区,22到34楼为高区,每个区对应一台真空负压燃气热水锅炉。 低区锅炉出水80到70度,一部分直供负一楼和1、2楼的商业部分,采用暖气片;另一部份通过换热器换成60度热水供3到10楼住宅部分的地板采暖。中、高区的锅炉出水80度,在锅炉房换成60度热水后供应住宅楼地板采暖。

高层建筑采暖和热水锅炉房设计求助!
小弟目前在做一个西宁的项目
8.5万平米的一个高层商住楼小区
裙楼地下负一楼为车库和和锅炉房以及发电机房,一、二楼为商业部分,塔楼3到34楼为住宅楼
甲方要求住宅部分按照分户计量地板辐射采暖设计。
现小弟的思路是
1、整个小区分3区,负1到10楼为低区,11到22楼为中区,22到34楼为高区,每个区对应一台真空负压燃气热水锅炉。
低区锅炉出水80到70度,一部分直供负一楼和1、2楼的商业部分,采用暖气片;另一部份通过换热器换成60度热水供3到10楼住宅部分的地板采暖。中、高区的锅炉出水80度,在锅炉房换成60度热水后供应住宅楼地板采暖。
现在小弟有几个问题:
1、锅炉房采用3台200万大卡的真空负压燃气热水锅炉,是否需要设一个甲类的燃气调压站,还是在室外设置调压箱接燃气管即可。
2、由于锅炉房设置于裙楼负一楼,3台锅炉的烟气通过烟道排到室外,根据相关规范,燃煤锅炉烟囱高度要高于附近200米内建筑3米。燃气锅炉最低8米还要满足环保单位的审批。小弟不知道这种高层建筑裙楼内锅炉房的烟囱一般是怎么处理的,是伸出裙楼一定高度就可以还是必须一直伸到塔楼顶上排放(34楼加上地下负一楼,100多米!)
3、西宁地区的地下车库,是否需要采暖,一般北方地下车库是如何处理的,采用散热器采暖吗?
4、由于小弟初步设想,负一楼和地面的商业部分采用暖气片,和3到10楼的住宅地板采暖部分合用一个锅炉(3到9楼部分通过换热器转换热水温度)不知道这样的方式合理不?常规做法是怎么处理的?
小弟第一次做高层建筑采暖,涉及很多问题请大家帮忙!
sjzri
2007年08月13日 18:33:45
2楼
商业部分采暖,为什么不和上边建筑都是使用地板采暖?
锅炉房采用3台200万大卡的真空负压燃气热水锅炉,是否需要设一个甲类的燃气调压站,还是在室外设置调压箱接燃气管即可。 可以和当地燃气部门联系
回复
zhongqiboy
2007年08月18日 16:10:42
3楼
呵呵,我不知道你采用什么样的真空锅炉,不过你可以去问问真空锅炉生产厂家的技术部门,看看有几家可以拍胸脯说自己的真空锅炉出水可以达到75度?你再经过水水换热,换热器出口水温能达到60度吗????
回复
zxy777121zxy
2007年09月08日 11:04:12
4楼
我是做真空锅炉的,可与我随时联系张先生13991381060
回复
nvac
2007年09月14日 12:52:06
5楼
回复:
1、供气压力,200万大卡供气压力为8-15KPa,不需要设一个甲类的燃气调压站,设简单调压箱即可。 可以和当地燃气部门沟通。

2、烟囱高度,按照国家和地方有关规范,如你所说。但是可以变通的。

3、地下车库,只要保证5℃吧,可以在进出口设风幕,少量设置散热器。

4、地板采暖,真空热水锅炉可以直供,真空热水锅炉本身内置换热器,内置换热器分为供散热器型(80~60℃)、供风机盘管或地板采暖型(60~50℃)等,可以采用内置双回路换热器(80~60℃/60~50℃)。


具体可以电话沟通。


北京庆东锅炉有限公司
朱俊军
13511002426

回复
ferrolisx
2008年09月30日 16:21:46
6楼
巧了,偶也碰上这么一码.
哥们儿, 我也有类似的一个设计,在保定.
商业用裙楼三层,住宅用双塔楼4到15层.锅炉房在裙楼顶.
设计用燃气常压热水锅炉配套板式换热器.

不知道你的设计问题都解决了吗,都是怎么做的,能否指导小弟一把?

我的e-mail: zam9810@yahoo.com.cm
回复