滑线电压降太大,接触器触点老烧啊
menghuanshiqing
2010年12月27日 20:43:12
只看楼主

我这有一条滑线,电压降太大,接触器触点老烧啊,2天就得换一个,滑线是4根单极滑线,接触器是220V的,有位师傅说换成380的接触器没准能好,不知道大家有没有什么好办法?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-3 22:54 编辑 ]

我这有一条滑线,电压降太大,接触器触点老烧啊,2天就得换一个,滑线是4根单极滑线,接触器是220V的,有位师傅说换成380的接触器没准能好,不知道大家有没有什么好办法?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-3 22:54 编辑 ]
免费打赏
红苹果
2011年01月02日 13:37:24
42楼
:lol
什么滑触线?老式的钢轨?
是不是导体表面氧化了。。。
回复
zxr2625
2011年01月02日 15:40:06
43楼
我们厂里大点的接触器都已经改成这样的了。。。。很好用
回复
hsa8
2011年01月02日 17:27:25
44楼
这个18 楼讲的接触器市场上还是很广泛的,类如LG ,和西门子,施耐德,正泰都有这个品种。
回复
wanghaitao198492
2011年01月03日 19:48:32
45楼
区管图在那啊
回复
menghuanshiqing
2011年01月03日 22:45:25
46楼
回访下,上周五在滑线的另一侧跨接了一路电源,至今已运行3天多,没有出现烧接触器触点的情况了。感谢大家,关于无声接触器还真不了解,我也看看,要是好的话改几台设备试试
回复
y502x
2011年01月03日 22:56:47
47楼
建议你在天车静止时测量一下电压是否正常,一般压降不会太大的.接触器的保持电压低到70-80%也不至于造成接触器保持不良.我想你最好检查一下滑触线是否平整,集电器压力是否足够,如果不平整或压力不够,行车时由于抖动不接触,接触器才抖动触头融熔或线圈发热烧毁.
回复
whatr
2011年01月04日 08:55:03
48楼
把滑触线改掉吧,放大一档。

压降大,启动很难
回复
电隐
2011年01月04日 20:22:46
49楼
将滑触线和接触器加大一级规格
回复
tianjun1229
2011年01月04日 21:14:33
50楼
在低压电路中,用电设备(负载)一定电压与电流成反比。电压降低电流增大,交流接触器触点电流增大,长期运行导致触点烧坏,
回复
dubailong
2011年01月05日 16:23:34
51楼
看看前辈们总结的经验教训,以防以后遇到这种情况
回复

相关推荐