交流接触器接线方法、作用、原理
zsd_4409124209
2022年12月04日 14:30:13
只看楼主

知识点:接触器 交流接触器的作用: 交流接触器在日常生活中很常见很常用,它的作用主要是,作为执行元件,用于接通或者断开线路,或者频繁控制电机等设备的运行,交流接触器算是一种中间控制元件,优点是可以频频接通或者断开线路,一般以小电流或者小电压控制大电流或者大电压的作用。 举例:比如用一个10A的时控开关,控制一个3000W的电机自动开启和关闭,直接用10A时控是负载不了的,配一个25A的交流接触器就可以控制,这就是小电流控制控制大电流的用途。

知识点:接触器

交流接触器的作用:

交流接触器在日常生活中很常见很常用,它的作用主要是,作为执行元件,用于接通或者断开线路,或者频繁控制电机等设备的运行,交流接触器算是一种中间控制元件,优点是可以频频接通或者断开线路,一般以小电流或者小电压控制大电流或者大电压的作用。

举例:比如用一个10A的时控开关,控制一个3000W的电机自动开启和关闭,直接用10A时控是负载不了的,配一个25A的交流接触器就可以控制,这就是小电流控制控制大电流的用途。

交流接触器主要由四部分组成:

一 、电磁系统,包括吸引线圈,动铁芯和静铁芯。

二、触头系统,包括三组主触头和一至两组常开,常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的。

三、灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头。

四、绝缘外壳及附件,各种弹簧,传动机构,短路环,接线柱等。

交流接触器的工作原理:

当线圈通电时,静铁芯产生电磁力,将动铁芯吸合,由触头系统与铁芯联动,带动触点闭合,交流接触器执行接通,当线圈断电时,电磁力消失,动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力分离,触头断开,切断电源断开线路。

交流接触器接线方法:

拿到交流接触器后,首先要找到交流接触器上的线圈接线柱,在交流接触器上用A1和A2表示,位置如下图。

图片


接触器上有2个A2接任何一个就可以,2个A2是互通的,设计两个A2是便于配电箱或者工业设备的安装。如果找到一个A2,A1和另外一个A2则在对应的另一面。

图片


交流接触器的线圈接线柱,下边讲解一下交流接触器接线方法:交流接触器分220V和380V,拿到接触器后看下接触器上的电压标识,以便正确安装。

220V交流接触器,交流接触器的线圈接线柱A1;A2,分别接零线或者火线。顶部的L1和L2也分别接零线和火线,对应的接线柱T1和T1直接接220V的用电设备,当A1;A2线圈通电,交流接触器吸合,顶部L1和L2和对应的T1 和T2接通通电,用电设备工作。

图片

380V交流接触器,交流接触器的线圈接线柱A1;A2,分别各接一根火线。顶部的L1;L2 ;L3也分别接三根火线,对应的接线柱T1;T2;T3直接接380V的用电设备,当A1;A2线圈通电,交流接触器吸合,顶部L1;L2;L3和对应的T1;T2;T3接通通电,用电设备工作。

图片

有的朋友可能注意到了,除了主接线柱外,后边还有一个接线柱,这个接线柱被称为辅助触点。

这个触点在接触器顶部右边的位置,用13NO 和14NO或21NC和22NC标识,这个代表也是一个常开触点或者一个常闭触点,比如13NO 和14NO常开触点,在380V交流接触器上,这个触点上可以加一根零线,然后输出端接并联一根火线作为220V使用。

图片

现在在说说21NC 和 22NC标识这个触点,这个是常闭触点,当交流接触器线圈通电后,常闭触点断开,这个日常家用用途不大,一般用在工业机械控制上能多些。如下图:

图片

还有些负载功率大些的交流接触器,比如40A以上的交流接触器,有些型号有常开和常闭组触点(13NO 和14NO为常开触点 21NC和22NC为常闭触点)可组合使用。


相关推荐链接:

1、10KV高压补偿柜真空接触器投切电容器

2、CJ20-25交流接触器总装图



相关推荐

APP内打开