压力控制器 热继电器 交流接触器 电磁阀等故障解析
pl_93659578
2023年03月17日 17:26:42
来自于制冷技术
只看楼主

一、热继电器故障热继电器常见故障有: 触点不通引起电动机不能启动; 压缩机过载时触点不动作; 压缩机负载正常时触点误动作等。 触点不通引起电动机不能启动; 压缩机过载时触点不动作; 压缩机负载正常时触点误动作等。 触点不通引起电动机不能启动故障:一般为触点烧坏、双金属片变形和动作机构被卡住等。压缩机过载时触点不动作故障: 一般是由于设定值太大等引起的,应调小设定电流,清理干净触点表面污垢。

一、热继电器故障

热继电器常见故障有:

触点不通引起电动机不能启动;

压缩机过载时触点不动作;

压缩机负载正常时触点误动作等。

触点不通引起电动机不能启动;

压缩机过载时触点不动作;

压缩机负载正常时触点误动作等。

触点不通引起电动机不能启动故障:

一般为触点烧坏、双金属片变形和动作机构被卡住等。

压缩机过载时触点不动作故障:

一般是由于设定值太大等引起的,应调小设定电流,清理干净触点表面污垢。

压缩机正常时触点误动作故障:

一般是设定值太小未过载就动作。应调大设定电流值,或更换合适的热继电器。

二、高低压压力控制器故障

调定压力变动原因主要有:

弹簧变形,波纹管漏气或连接小管破裂,以及微动开关移位等。

高低压力正常,控制器不通原因有:

高低压控制端动作后,没有按手动复位开关,当压力恢复正常时,触点将不能自动复位,可按动复位开关,使触点复位;控制器触点严重烧坏,若触点损坏过重,无法修复时,应更换新触点。

高低压超出正常范围不动作原因:

高低压控制触点粘连、弹簧压力调整不当及传动杆被卡;还可能是由于高压端气腔漏气,此时气腔内的压力减小,不能推动传动杆上移顶开触点,应更换。

三、油压差控制器故障

油压差控制器故障:

要是因调节弹簧失灵,电气短路不通,压差刻度不准和延时机构失灵等所致。处理方法是调整或更换部件。

四、电磁阀故障

通电后阀不动作:

用万用表测量供电电压是否符合要求。 用万用表测量线圈是否开路即烧断。如果开路须更换新。

阀芯被卡死或锈死:

被油污卡死的主要原因,比如干燥过滤器内的过滤网破裂,干燥剂和脏物进入电磁阀后与冷冻机油混合成糊状油污。对于这类故障,可在电磁阀通电的情况下用木棒自下而上小心敲打阀体,有时可以奏效。若故障不能排除,则必须拆下清洗。

电磁阀关闭不严:

若长期工作的电磁阀,由于阀芯和阀座磨损,造成密封部位出现缝隙时,须更换新阀。

五、液位传感器故障

液位变化信号发出呆滞或无信号发出:

原因是冷冻机油进入液体平衡管;线包室密封性能不好,使线包受潮或被腐蚀而损坏;电气控制盒中元件失灵等。处理方法是排除管内冷冻机油,检修线包和控制盒,更换元件等。

液位变化信号发出过于频繁:

具体原因是调定的上、下液位差过小;因壳体内制冷剂剧烈蒸发,浮球不断跳动导致误发信号。处理方法是调整液位,消除气体。

六、交流接触器故障

通电后接触器不吸合:

检查电磁线圈,用万用表测量线圈两端,如电阻为零为短路,如电阻无穷大则为断路,均需更换。如触点动作失灵或被其他部件卡住,则应仔细调整,消除障碍物。如衔铁被卡住不能起落,也应及时拆下修理。

断电后接触器不断开:

接触器触点粘连,应仔细检查,排除粘连故障,修理或更换触点;接触器铁芯表面有油或尘埃,应清理铁芯表面,使其平整,但不要过于光滑,防止造成延时释放;接触器机械部分被卡住,应排除卡住现象;复位弹簧的反作用力过小,应调整或更换弹簧。

运行中发生振动或噪声过大:

产生的原因有许多,其中动、静铁芯端面接触不良时,要设法整修;触头氧化、不平、毛刺,要用细砂纸和锉刀进行整修;如触点烧损,可更换新的触点,并要检查造成烧损的原因;弹簧反作用力过大造成的振动和噪声,应更换合适的弹簧。

接触器动作迟缓当线圈电压不足:

应调整线圈电压;当复位弹簧的反作用力过大时,应更换合适的弹簧;当动、静铁芯的间隙过大时,可将间隙调小。

触点工作时打火当铁芯吸合出现振动:

可调整线圈电压使其正常工作;当短路环损坏时,应更换新的;由于操作次数频繁,触点变形造成接触不良或接触力不足时,应将烧坏的触点用细砂纸磨平,调整或更换弹簧并重新调整触点间隙。

触点严重发热当负载电流过大:

应找出过载原因并采取措施;当触点有氧化物或严重烧损,造成接触面缩小,接触不良,用锉刀或砂纸整修。

相关推荐

APP内打开