地下车库,两个防火分区A和B,A和B防火分区能否共用设在B防火分区的排烟机房呢?如下图,机房设在A和B分区分界处?我朋友很有道理的说法:1,合用机房,在防火墙上开了个大洞,不好! 2,两个防火分区合用机房之后,两个280度排烟阀离的比较近,会有所影响。比如,一个防火分区着火了,达到280度后,会影响另一个排烟系统防火阀关系!向大家学习!
地下车库,两个防火分区A和B,A和B防火分区能否共用设在B防火分区的排烟机房呢?
如下图,机房设在A和B分区分界处?
我朋友很有道理的说法:1,合用机房,在防火墙上开了个大洞,不好!
2,两个防火分区合用机房之后,两个280度排烟阀离的比较近,会有所影响。比如,一个防火分区着火了,达到280度后,会影响另一个排烟系统防火阀关系!
向大家学习!
![机房.png](https://fd.co188.com/group1/M04/88/5E/rBBhH11FHGSAcBsLAAAdK09lAdc467.png)
52楼
特别是在一些10万平方米以上的大型商业建筑会出现多个防火分区共用一台排烟风机的情况,当然这种系统排烟风机选择时考虑系统太大,可能是规范中计算风量的2倍以上,否则检测时排烟风口风量不可能达到要求。
回复
53楼
同意,机房合用已经没有异议了,风机也可以合同的,虽然最好还是分别设置系统,主要看机房的空间够不够两套系统布管,不行的话就合用风机吧。
回复
54楼
误人子弟的人太多,按目前的规范,排烟系统横向应按防火分区设置,即风机与风管部分都应该分开。
机房与出风竖井合用是可以的,排烟风管穿越也是可以的。也就表示合用机房也不一定非要在两个防火分区交界处。
回复
55楼
是公用机房,又不是公用风机,条件许可尽量别这么做
回复
56楼
同时着火的几率大吗?
回复
57楼
合用机房,不能共用风机,这是原则问题
回复
58楼
我就是这么做的,两个防火分区分别设风机。
回复
59楼
合用机房,甚至合用风机都是可以的。
回复
60楼
可以是可以 规范没有禁止 但是你施工图审查及消防验收肯定通不过
回复
61楼
7楼的理由好:) :) :) :) :) :) :) :)
回复