只看楼主

地下车库,两个防火分区A和B,A和B防火分区能否共用设在B防火分区的排烟机房呢?如下图,机房设在A和B分区分界处?我朋友很有道理的说法:1,合用机房,在防火墙上开了个大洞,不好! 2,两个防火分区合用机房之后,两个280度排烟阀离的比较近,会有所影响。比如,一个防火分区着火了,达到280度后,会影响另一个排烟系统防火阀关系!向大家学习!

地下车库,两个防火分区A和B,A和B防火分区能否共用设在B防火分区的排烟机房呢?
如下图,机房设在A和B分区分界处?
我朋友很有道理的说法:1,合用机房,在防火墙上开了个大洞,不好!
2,两个防火分区合用机房之后,两个280度排烟阀离的比较近,会有所影响。比如,一个防火分区着火了,达到280度后,会影响另一个排烟系统防火阀关系!
向大家学习!

机房.png

免费打赏
tjuhxiao
2010年02月02日 15:58:23
42楼


排烟系统横向宜按防火分区设置,风机是可以合用,完全没有问题。其排烟量是最大防烟分区排烟量的两倍,图示为车库,防烟分区排烟量为6次/h的换气量(按板下高度计算净容积,非3米高度),我觉得这个主要是仔细理解规范,不要轻易相信别人说什么。
一般车库的排风排烟系统可以合用,风机的数量根据以后灵活使用的原则设置,建议还是分别设置,每个防火分区设置不小于一台风机。
回复
tjuhxiao
2010年02月02日 16:01:44
43楼


合并风机房可以减小机房面积,也减少通风井的数量,需要的通风井的面积严格来讲应该是一样的。
回复
loveguaimaomao
2010年02月02日 23:00:57
44楼
一个防火分区的最大面积为4000?为什么呢?不是2000吗?您的意思是考虑自动灭火系统了??
回复
loveguaimaomao
2010年02月02日 23:01:54
45楼
原理上觉得没有问题,也不会有什么串火的影响,个人觉得可以这样做。
回复
baijiaj
2010年02月03日 09:16:08
46楼
合用排烟机房,按照防烟分区设排烟系统。
回复
beijingchenglong
2010年02月03日 09:57:51
47楼
嗯,同意楼上的看法。
回复
hollyjohn
2010年02月03日 14:51:51
48楼
我想可以,用不同的排烟风机就行,不同的排烟防火阀,出风口设止回阀
回复
nager321
2010年02月03日 14:52:26
49楼
完全可以,做过一个项目,就是因为甲方觉得出地面排风井道太多,最后合用排风机房,3个防火分区共用一个机房都有
回复
hanwenbo99
2010年02月03日 21:08:31
50楼
排风机房应该属于某一个防火分区A或者B,这样另一个防火分区的排烟理论上就是进入了不同的防火分区,规范上是不提倡的,所以最好分开设置风机房。
回复
zhangbaotai123
2010年02月03日 22:39:29
51楼
这属于违反了规范的基本原则
回复