新规8.1.9条,防排烟风机应设在专用机房,其理解就是必须设置机房,条文解释没有明确说明如果必须设置,洁净厂房、仓库、冷库等排烟风机是不是必须有机房?

新规8.1.9条,防排烟风机应设在专用机房,其理解就是必须设置机房,条文解释没有明确说明
如果必须设置,洁净厂房、仓库、冷库等排烟风机是不是必须有机房?
王农勤
2015年04月18日 11:31:31
2楼
那肯定要设置专用机房的.
回复
star-cluster
2015年04月18日 14:15:15
3楼
我也迫切地想问,为何有的人说可以不设,有的人说必须要设。
说要设的是因为新的防排烟草稿版提到了。
说不设的,是因为这个防排烟草稿版离实施还有1两年啊!
有人说只要在消防报审之前,这个防排烟技术规程还没有正式实施,就可以不设。
那到底要不要设啊,都犯糊涂了。老被这个问题纠结。盼大师指点!!!!!!!!!!!!!1
回复
lizheng1015
2015年04月18日 16:46:48
4楼
8.1.9条 是GB50016-2014吗 怎么没看到!
回复
goodblueflash
2015年04月20日 16:51:26
5楼
地下车库中,消防水泵房、空调机房是否也要设排烟机房呢?
回复
seven5797988
2015年04月20日 17:22:46
6楼
我也很想知道啊
回复
langjipingzong
2015年04月23日 08:26:52
7楼
lizheng1015 发表于 2015-4-18 16:46 8.1.9条 是GB50016-2014吗 怎么没看到!崩溃哟 新版火规特意加了这一条啊
回复
wls1816
2015年04月23日 16:28:58
8楼
那加压送风风机设置在屋顶 需要风机房不 这个不在建筑内的嘛
回复
dengken205
2015年04月24日 08:16:56
9楼
那这个风机房设在哪里?屋顶?
回复
酷军长
2015年05月04日 10:53:15
10楼
本帖最后由 酷军长 于 2015-5-4 10:57 编辑

我不明白为什么大家对这个问题还要争辩?
1.明确告知,在室内的防烟及排烟风机必须要设置专用机房。
2.除了防排烟专业,在专用机房内,还要设置消防电话,探测器,专门的180分钟备用电源照明灯具等,没有独立机房防火墙体的围蔽保护,这些灯具,消防报警设备的功能使用将大打折扣。
3.有的甲方自以为自己聪明,取消专门机房,将离心风机改为轴流风机并吊装,以为可以空出机房,可以拿来停车,卖车位,或者其他用途。严重鄙视这种自作聪明的人。
4.在室外或者天面的排烟或者防烟风机,可以不设置专用机房(也就是裸露室外),除了应当做好遮蔽防雨措施外,还要注意方便检修。因为是裸露室外,所以不需要设置备用照明电源,也不需要设置探测器,消防电话了。
回复
langjipingzong
2015年06月10日 16:45:16
11楼
langjipingzong 发表于 2015-4-23 08:26 崩溃哟 新版火规特意加了这一条啊是你的规范和我们的不一样 你的是电子版或者定稿版 实际出来书可是特意加了这一条 你还是去下个书的扫描版或者 纸质书看下吧 有些地方还是不一样的