排烟风机选用和安装技术要求
云卷云舒a
2022年08月05日 16:36:54
来自于通风排烟
只看楼主

知识点:排烟风机 来源:网络,如有侵权,请联系删除        一、排烟风机可采用离心风机或采用排烟轴流风机,排烟风机应保证在280℃时,能连续工作30min。这就是说,当选用轴流风机时,必须选用消防专用风机,必须有国家质量检测认证中心,按照相应标准进行性能检测的报告,其中轴流风机的高温性能必须满足在280℃气流下连续工作30min的要求,风机的其他性能指标,如风机材料、气动性能、噪声限值、振动精度、平衡精度、电气配线等,也均应符合相关标准的规定。

知识点:排烟风机

来源:网络,如有侵权,请联系删除

       一、排烟风机可采用离心风机或采用排烟轴流风机,排烟风机应保证在280℃时,能连续工作30min。这就是说,当选用轴流风机时,必须选用消防专用风机,必须有国家质量检测认证中心,按照相应标准进行性能检测的报告,其中轴流风机的高温性能必须满足在280℃气流下连续工作30min的要求,风机的其他性能指标,如风机材料、气动性能、噪声限值、振动精度、平衡精度、电气配线等,也均应符合相关标准的规定。

排烟风机可以选用普通中低压离心式通风机。这是因为普通离心式通风机是按输送密度较大的冷空气设计的,当用来输送280℃及以下的高温烟气时,风量不变,但由于热烟密度低,而功耗小,电机线圈发热量降低,这对风机是有利的。再说风机的钢质材料在280℃温度条件下,强度略有增加而塑性降低,仍能担负排烟工作。所以普通中低压离心风机完全可以满足排烟系统需要,能够在280℃条件下连续运行30min。


       二、空调、通风机房应采用耐火极限不低于2h的隔墙、1.5h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开。因为这些机房是通风、排烟管道汇集的房间。为了阻止机房内外失火时,火势通过管道相互蔓延扩展,所以排烟系统的排烟风机,当布置在室内时,应设置在机房内。


       三、应考虑操作和维修的方便 排烟风机应能方便地操作和维护;轴流风机在安装时,也应考虑操作和维护的方便。当排烟风机需要随风管设在空中时,应设置操作平台,并留够操作空间。不允许将排烟风机设在封闭的吊顶内。

       四、进出口的连接 排烟风机与排烟管道的进出口连接处应加装软管接头。该软管接头应为不燃材料。


       五、排烟风机安装的主要技术要求,见下表。

类别

序号

安装的主要技术要求

基础

1

核对基础的坐标位置、尺寸、标高是否符合设计及随机文件的要求

2

基础表面无蜂窝、裂缝、露筋等缺陷,用手锤敲击基础,不应有空洞声音

3

基础表面应打成麻面,并吹洗干净,清理地脚螺栓孔内的杂物和积水

4

风机外壳和叶轮应无凹陷、锈蚀和受损变形。不得有影响运行效率的缺陷

风机

检查

5

轴流风机的叶轮和风筒的间隙应均匀,并符合设备文件规定,当无规定时,其间隙不应超过叶轮直径的0 5%

6

风机叶轮的旋转方向和进风口、出风口的位置应符合设计要求

7

检查风机的叶轮是否平衡,每次转动中止时,不应停在一个位置上

风机

8

固定风机的地脚螺栓应带有垫圈和防松螺母

9

整体机组的安装,应直接放在基础上,用成组斜垫铁找平,最后用豆石混凝土灌浆,其强度等级应比基础高一级,并捣固密实

安装

10

风机的底座安装在减振装置上时,各减振器的荷载压缩量应均匀,不得偏心

11

轴流风机的前后风管及管道上的阀门重量不应由风机的风筒承担。应另设支撑

12

通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进出口,必须装设防护网罩

13

安装风机的隔振钢支、吊架,其结构形式、外形尺寸应符合设计或设备技术文件的规定,焊接应牢固,焊缝应饱满、均匀,表面无气孔、裂纹等缺陷

14

风机法兰接口的垫片材料应为不燃材料,垫片厚度不小于3mm

推荐资料:

空调管道和排烟排风机安装大样图纸

https://ziliao.co188.com/d62283139.html 

排烟风机及消火栓消防水泵控制原理图

https://ziliao.co188.com/d62277597.html 

放水发电
2022年08月06日 06:33:59
2楼

资料缺少了计算书或计算软件,看看哪位大神能上传分享一下