两个防火分区是否可共用排烟机房
zhouxu360
zhouxu360 Lv.3
2010年01月14日 18:29:02
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库,两个防火分区A和B,A和B防火分区能否共用设在B防火分区的排烟机房呢?如下图,机房设在A和B分区分界处?我朋友很有道理的说法:1,合用机房,在防火墙上开了个大洞,不好! 2,两个防火分区合用机房之后,两个280度排烟阀离的比较近,会有所影响。比如,一个防火分区着火了,达到280度后,会影响另一个排烟系统防火阀关系!向大家学习!

地下车库,两个防火分区A和B,A和B防火分区能否共用设在B防火分区的排烟机房呢?
如下图,机房设在A和B分区分界处?
我朋友很有道理的说法:1,合用机房,在防火墙上开了个大洞,不好!
2,两个防火分区合用机房之后,两个280度排烟阀离的比较近,会有所影响。比如,一个防火分区着火了,达到280度后,会影响另一个排烟系统防火阀关系!
向大家学习!

机房.png

免费打赏
lwt6667
2010年02月01日 15:34:40
32楼
可以合用排烟机房,不能合用排烟风机,排烟系统要按防烟分区分别设置!
回复
xuwu1983
2010年02月01日 15:52:05
33楼
可以合用 但是机房会很大 一个风井出来 弄个消声静压箱接两个风机出来 就行
回复
rainbowlv138
2010年02月01日 16:39:53
34楼



人家问的是两个防火分区可不可以共用一个风机房,不是两个防烟分区
回复
luyanzhao2015
2010年02月01日 17:32:06
35楼
知其然容易,知其所以然不易啊!谢谢大家的分析,努力学习!
回复
argentina-tju
2010年02月02日 10:00:02
36楼
A的防火可以穿越B区,但是A区的防火阀应该装在A区侧的风管上,穿越B区的风管必须做防火处理
回复
dadao20027212
2010年02月02日 10:14:22
37楼
学习了
回复
jtllee
2010年02月02日 10:58:52
38楼
可以这样做 在分界出跨防火分区的那个只是很短的风管 不影响 但是要分开设排烟风机 不能合用
回复
tm_lyyyfr1
2010年02月02日 14:33:34
39楼
两个防火分区是可以共用排烟机房的,但不知为什么不能合用排烟风机的?风机风量是按一个最大的防烟分区发生火灾来考虑的(每平方米按120m3/h计算),一台排烟风机担负几个防火分区的例子是有的,如内走道排烟竖井系统。请明示缘由,谢谢。
回复
vk3001h
2010年02月02日 15:25:04
40楼

合并风机房目的不是减小机房面积,而是减少通风井的数量。
回复
tanlei840505
2010年02月02日 15:30:43
41楼
个人觉得也可以,防烟防火调节阀可以起到割断作用;
回复

相关推荐