两个防火分区是否可共用排烟机房
zhouxu360
zhouxu360 Lv.3
2010年01月14日 18:29:02
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库,两个防火分区A和B,A和B防火分区能否共用设在B防火分区的排烟机房呢?如下图,机房设在A和B分区分界处?我朋友很有道理的说法:1,合用机房,在防火墙上开了个大洞,不好! 2,两个防火分区合用机房之后,两个280度排烟阀离的比较近,会有所影响。比如,一个防火分区着火了,达到280度后,会影响另一个排烟系统防火阀关系!向大家学习!

地下车库,两个防火分区A和B,A和B防火分区能否共用设在B防火分区的排烟机房呢?
如下图,机房设在A和B分区分界处?
我朋友很有道理的说法:1,合用机房,在防火墙上开了个大洞,不好!
2,两个防火分区合用机房之后,两个280度排烟阀离的比较近,会有所影响。比如,一个防火分区着火了,达到280度后,会影响另一个排烟系统防火阀关系!
向大家学习!

机房.png

免费打赏
zhqx20021930
2010年02月06日 22:13:12
62楼
个人觉得可行 只是合用机房并未穿越防火分区 排烟系统建议分设 控制上好解决
回复
lz689706
2010年02月07日 14:09:05
63楼
只是合用排烟机房,不合用排烟风机,系统仍按照排烟分区来处理。方法的当,个人认为可以。
回复
wrp_327
2010年02月07日 15:30:47
64楼
学习了
回复
yanjj88
2010年02月07日 18:50:49
65楼
这个做法很正常啊,我们就这么用,少占车位啊!
回复
xiaoliuzhuang
2010年02月07日 19:38:09
66楼
我认为是可以的,可以共用排烟风机,排烟风机动作时,并不影响另一个风道的防火阀,因为烟气是向外走的!
回复
tswr.112
2010年02月08日 12:01:13
67楼
只是合用排烟机房,不合用排烟风机,系统仍按照排烟分区来处理。可以
回复
zyctd
2010年02月08日 15:14:59
68楼
没问题
回复
wzwzlh
2010年02月09日 09:05:23
69楼
可以合用,排烟量按照最大分区的排烟量计算。
回复
思想集大成者
2010年02月09日 13:38:24
70楼
可以合用 排烟系统按防火分区设 上面说按防烟分区的 要改正 了
回复
daisy0606
2010年02月21日 14:44:21
71楼
回复

相关推荐

APP内打开