地下车库,两个防火分区A和B,A和B防火分区能否共用设在B防火分区的排烟机房呢?如下图,机房设在A和B分区分界处?我朋友很有道理的说法:1,合用机房,在防火墙上开了个大洞,不好! 2,两个防火分区合用机房之后,两个280度排烟阀离的比较近,会有所影响。比如,一个防火分区着火了,达到280度后,会影响另一个排烟系统防火阀关系!向大家学习!
地下车库,两个防火分区A和B,A和B防火分区能否共用设在B防火分区的排烟机房呢?
如下图,机房设在A和B分区分界处?
我朋友很有道理的说法:1,合用机房,在防火墙上开了个大洞,不好!
2,两个防火分区合用机房之后,两个280度排烟阀离的比较近,会有所影响。比如,一个防火分区着火了,达到280度后,会影响另一个排烟系统防火阀关系!
向大家学习!
62楼
个人觉得可行 只是合用机房并未穿越防火分区 排烟系统建议分设 控制上好解决
回复
63楼
只是合用排烟机房,不合用排烟风机,系统仍按照排烟分区来处理。方法的当,个人认为可以。
回复
64楼
学习了
回复
65楼
这个做法很正常啊,我们就这么用,少占车位啊!
回复
66楼
我认为是可以的,可以共用排烟风机,排烟风机动作时,并不影响另一个风道的防火阀,因为烟气是向外走的!
回复
67楼
只是合用排烟机房,不合用排烟风机,系统仍按照排烟分区来处理。可以
回复
68楼
没问题
回复
69楼
可以合用,排烟量按照最大分区的排烟量计算。
回复
70楼
可以合用 排烟系统按防火分区设 上面说按防烟分区的 要改正 了
回复
71楼
回复