地下车库,两个防火分区A和B,A和B防火分区能否共用设在B防火分区的排烟机房呢?如下图,机房设在A和B分区分界处?我朋友很有道理的说法:1,合用机房,在防火墙上开了个大洞,不好! 2,两个防火分区合用机房之后,两个280度排烟阀离的比较近,会有所影响。比如,一个防火分区着火了,达到280度后,会影响另一个排烟系统防火阀关系!向大家学习!
地下车库,两个防火分区A和B,A和B防火分区能否共用设在B防火分区的排烟机房呢?
如下图,机房设在A和B分区分界处?
我朋友很有道理的说法:1,合用机房,在防火墙上开了个大洞,不好!
2,两个防火分区合用机房之后,两个280度排烟阀离的比较近,会有所影响。比如,一个防火分区着火了,达到280度后,会影响另一个排烟系统防火阀关系!
向大家学习!
![机房.png](https://fd.co188.com/group1/M04/88/5E/rBBhH11FHGSAcBsLAAAdK09lAdc467.png)
72楼
已经准备合用排烟机房,排烟系统仍旧按照排烟分区设计!:)
回复
73楼
还是分开来设置好啊 风压差肯定比较大
回复
74楼
不知道是不是设计院设计的,消防支队验过没有
回复
75楼
个人认为可以合用一个机房,最好两个排烟系统,实用供热空调设计手册中有提到:地下车库防火分区4000m2,防烟分区2000m2,应该分别用排烟风机,况且楼主是两个防火分区的排烟风机了!
回复
76楼
可以合用机房,排烟风机分开设置
回复
77楼
绝对可以,机房本来就不算在防火分区内,只要两个防火分区不合用一个风机就行了。
回复
78楼
可以的.不过风机最好不要合用. 如果风机合用还需要用电动防火阀控制,较麻烦.以前在外企的时候这样做过,另外如果机房在另一边.那就得注意,合用风机的时候,不可以合用风管.一定要从机房内分出两根风管分别带两个区,除了用电动防火阀控制外,穿越防火分区的那根风管上不允许开风口,且必须用防火板或防火棉类的包裹.
国内规范未见具体的规定,建议别做这样的擦边球,以免麻烦
回复
79楼
同意楼上的建议。同理,如果是三个甚至是更多防火分区共用一个机房及竖井也是可以的,每个防火分区分设风机及排烟系统。就是风管较多而已,但有时也是没有办法的。主要还是为了确定排烟竖井的位置。
回复
80楼
:time: 可以
回复
81楼
是可行的
回复