地下车库,两个防火分区A和B,A和B防火分区能否共用设在B防火分区的排烟机房呢?如下图,机房设在A和B分区分界处?我朋友很有道理的说法:1,合用机房,在防火墙上开了个大洞,不好! 2,两个防火分区合用机房之后,两个280度排烟阀离的比较近,会有所影响。比如,一个防火分区着火了,达到280度后,会影响另一个排烟系统防火阀关系!向大家学习!
地下车库,两个防火分区A和B,A和B防火分区能否共用设在B防火分区的排烟机房呢?
如下图,机房设在A和B分区分界处?
我朋友很有道理的说法:1,合用机房,在防火墙上开了个大洞,不好!
2,两个防火分区合用机房之后,两个280度排烟阀离的比较近,会有所影响。比如,一个防火分区着火了,达到280度后,会影响另一个排烟系统防火阀关系!
向大家学习!
82楼
想法是可以,那你准备放几个风机呢。。最合理是一个防烟分区单独设置一个排烟风机,如一台风机控制两个防烟分区的话,风机风量很大,功率很大。某些地方消防局也不允许两个防烟分区共用一个风机。。另一般是排烟排风合用风机,节能。
回复
83楼
可以合用,没问题。合用机房的好处是减少了机房面积和个数,以及减少了排出竖井,在不影响排烟效果的前提下,推荐合用。
排烟机房因是有防火墙隔开的,应该可不计入防火分区内。
回复
84楼
可以合用,但风机建议分开。
回复
85楼
允许合用机房,风管穿机房及防火墙处设防火阀,
但合用通风系统不合适。
回复
86楼
做一下排烟风机可行,但需考虑实际防火阀的安装间距
回复
87楼
可以共用排烟机房,这样做没问题
回复
88楼
可以的,没问题啊!排烟机房合用,再按每个防烟分区设排烟系统。
回复
89楼
可以,但不是最优
回复
90楼
没有问题啊。你合用排烟机房,风管穿墙的位置上要封堵而且两边加上防火阀。至于你的208℃排烟阀问题不大
回复
91楼
应该可以 穿防火分区出设置防火阀就可以了
回复