两个防火分区是否可共用排烟机房
zhouxu360
zhouxu360 Lv.3
2010年01月14日 18:29:02
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库,两个防火分区A和B,A和B防火分区能否共用设在B防火分区的排烟机房呢?如下图,机房设在A和B分区分界处?我朋友很有道理的说法:1,合用机房,在防火墙上开了个大洞,不好! 2,两个防火分区合用机房之后,两个280度排烟阀离的比较近,会有所影响。比如,一个防火分区着火了,达到280度后,会影响另一个排烟系统防火阀关系!向大家学习!

地下车库,两个防火分区A和B,A和B防火分区能否共用设在B防火分区的排烟机房呢?
如下图,机房设在A和B分区分界处?
我朋友很有道理的说法:1,合用机房,在防火墙上开了个大洞,不好!
2,两个防火分区合用机房之后,两个280度排烟阀离的比较近,会有所影响。比如,一个防火分区着火了,达到280度后,会影响另一个排烟系统防火阀关系!
向大家学习!

机房.png

免费打赏
钟凝
2010年02月25日 17:03:49
82楼
想法是可以,那你准备放几个风机呢。。最合理是一个防烟分区单独设置一个排烟风机,如一台风机控制两个防烟分区的话,风机风量很大,功率很大。某些地方消防局也不允许两个防烟分区共用一个风机。。另一般是排烟排风合用风机,节能。
回复
qty1260
2010年02月25日 17:19:45
83楼
可以合用,没问题。合用机房的好处是减少了机房面积和个数,以及减少了排出竖井,在不影响排烟效果的前提下,推荐合用。
排烟机房因是有防火墙隔开的,应该可不计入防火分区内。
回复
wswlq
2010年02月28日 16:37:30
84楼
可以合用,但风机建议分开。
回复
xxx.2
2010年03月01日 10:15:20
85楼
允许合用机房,风管穿机房及防火墙处设防火阀,
但合用通风系统不合适。
回复
co188163
2010年03月01日 10:41:49
86楼
做一下排烟风机可行,但需考虑实际防火阀的安装间距
回复
tianwaitian09
2010年03月02日 11:11:06
87楼
可以共用排烟机房,这样做没问题
回复
hnxiongwu2976
2010年03月03日 09:54:23
88楼
可以的,没问题啊!排烟机房合用,再按每个防烟分区设排烟系统。
回复
仙鹤
2010年03月03日 10:38:28
89楼
可以,但不是最优
回复
lpland01
2010年03月03日 10:47:22
90楼
没有问题啊。你合用排烟机房,风管穿墙的位置上要封堵而且两边加上防火阀。至于你的208℃排烟阀问题不大
回复
fanyukui
2010年11月16日 22:09:01
91楼
应该可以 穿防火分区出设置防火阀就可以了
回复

相关推荐