求一份消防栓给水的课程设计~
做模板参考参考,有的请发邮箱zsyz3418@qq.com一、课程设计的内容 本建筑座落在广州市,是集商场、办公等功能于一体的大厦。地下一层,地上十一层,地下一层层高为4.6m,首层层高为4.3m,二至四层层高为3.6m,五至十一层层高为3.1m,室内外高差为0.5m。 完成设计内容:本建筑消火栓给水工程。二、课程设计的要求与数据 1. 要求设计图纸达到本专业施工图标准。计算准确全面,理论依据清晰,尽可能进行多方案比较,广泛吸收国内外的最新技术。计算书应打印。 2. 建筑资料:建筑物各层平面图。 3. 水源资料:在建筑物南面有城市给水干管作为本建筑物的水源,其管径为DN300,管顶埋深为地面以下1.0m,常年可提供的工作水压为250kpa。三、课程设计应完成的工作 (一)设计计算书一份,主要包括下列内容: 1.分析设计资料,确定建筑消防的设计方案。 2.考虑管道的布置与敷设。
关于消防栓口压力的疑问
《高规》P170说:经过训练的消防队员能承受的水枪最大反作用力不应超过20Kg。当充实水柱长度为17m时,水枪口的压力为3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水枪的反作用力为20.13Kg,约等于20Kg。下面以充实水柱为17m计算此时的栓口动压。∵Hq=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是说,当栓口的动压为39.91m时,充实水柱长度为17m,此时,消防队员已经不能承受水枪的反作用力了。为何规范上要求出水压力大于50m时才应设减压措施?? 请问各位高手,此计算分析有何错误? 若没有,那各位设计栓前减压板孔时是当压力大于多少时设置的?还有个小问题,计算消防栓口的动压时,根据最不利点计算出各消防栓口的动压,选好泵后,还须根据泵的扬程反算出各消防栓口的动压么(主要是确定从哪层开始加减压板孔,剩余压力为多少)?
关于消防栓泵的监控问题
这两天在研究关于消防系统对消火栓用消防泵的监控问题,看了最新的10D303-2~3,常用电机控制图,发现疑问1。对消火栓用消防泵一用一备,消火栓用消防泵两用一备的系统,消防系统对其输出几个控制信号;个人觉得应该一个控制信号就可以了,管你是两用一备,还是一用一备,这是泵控制的协调问题;可是我发现我们在做的许多项目中都是一个泵一个控制信号,不明白?????2。规范中要求返回工作状态和故障状态;这是两个信号的意思(即相对于消防系统来说是两个输入信号)吗?个人觉得只需给出各个泵的工作状态即可(即一个泵给出一个信号即可)3.消防水池的液位报警需要采集,看D303-2~3,常用电机控制图时发现消防控制室是从消防泵控制箱采集的.为什么不是直接从水池采集啊请大家说说对其是怎样监控的,共同进步。。。。。