关于老建筑增加消防系统问题求助
一处95年左右建筑物,地处市中心商业地段,共7层,1-3层为商业,4-7层为住宅。原建筑仅有设计室内消火栓系统,由市政供水解决水源问题。现当地消防队要求,1-3层商业部份需要增加相关的消防设施设备。包括喷淋、防排烟、自动报警系统等相关。该商业部份共计面积为5000多平米,全部为营业状态,请教以下相关问题。1:按规范是否必须修建消防水池,能否采用市政水源,或其它办法.(因属老建筑,且处市中心,开挖水池受施工环境及地势限制)2:因项目处于营业中,业主要求施工同时也要达到营业的条件,就怕施工试水环节中出现漏水等现象。(部份门面吊顶有简单装修,营业性质大为多服饰,家具、家电)
消防系统的分类和组成的介绍说明
(一) 消防系统的组成所谓消防系统主要由两大部分组成:一部分为感应机构,即火灾自动报警系统,另一部分为执行机构,即灭火及联动控制系统々火灾自动报警系统由探测器、手动报警按钮、报警器和警报器等构成,以完成检测火情并及时报警之用。 灭火系统的灭火方式分为液体灭火和气体灭火两种,常用的为液体灭火方式。如目前国内经常使用的消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统。其中自动喷水灭火系统类型较多,在后面将一一介绍。无论哪种灭火方式,其作用都是:当接到火警信号后应执行灭火任务。 联动系统有火灾事故照明及疏散指示标志、消防专用通讯系统及防排烟设施等,均是为火灾下人员较好地疏散、减少伤亡所设。 综上所述,消防系统的主要功能是:自动捕捉火灾探测区域内火灾发生时的烟雾或热气,从而发出声光报警并控制自动灭火系统,同时联动其他设备的输出接点