关于消防系统的系统等问题
dsk9413
dsk9413 Lv.5
2012年12月03日 17:01:51
只看楼主

现在工程都是一个大地盘,上面有几个住宅的模式,这样消防就有几个问题。1.一个大底盘和上面住宅共用一个消防系统(超压部分减压),问题就来了,共用一个系统的话,泵房做一套水泵接合器代替每个楼这样做是否可以?2.如果每个楼都各自接水泵接合器,那么没有个楼都有自己的止回阀和控制阀门,高位水箱的出水管直接连到最不利的消火栓环路。那么其他楼的10分钟水量就没有办法解决了,(当然有的让屋顶水箱直接连上地下车库管网,这样做我感觉压力明显不够)

现在工程都是一个大地盘,上面有几个住宅的模式,这样消防就有几个问题。
1.一个大底盘和上面住宅共用一个消防系统(超压部分减压),问题就来了,共用一个系统的话,泵房做一套水泵接合器代替每个楼这样做是否可以?
2.如果每个楼都各自接水泵接合器,那么没有个楼都有自己的止回阀和控制阀门,高位水箱的出水管直接连到最不利的消火栓环路。那么其他楼的10分钟水量就没有办法解决了,(当然有的让屋顶水箱直接连上地下车库管网,这样做我感觉压力明显不够)
希望大家多多顶贴!!我先谢谢各位了!!!!
免费打赏
machao_760
2012年12月03日 17:48:28
2楼
现在大底盘车库做的非常多,一般来说32层以上的住宅地下室消火栓栓口静压超过1.0MPa了,所以一般消火栓系统都要分区,高低区分别设置水泵接合器,至于是不是每个楼都要设置水泵接合器,我们这的消防队有不同的看法,我个人觉得相邻的几个楼可以共用水泵接合器,水泵接合器不要离使用的楼太远,本来消防系统就是好几个环,没有必要设置止回阀吧,一般引入管设止回阀是市政生活给水系统的要求
回复
guanganxf
2012年12月03日 18:35:27
3楼
有广东地区做消防设计的朋友吗?我公司在深圳需要诚聘一名工龄3-5年左右的设计师有意者请联系我:18682120730 高工
回复
wqwsn99
2012年12月03日 21:02:09
4楼
等答案~~~~~~~路过~顶
回复
zxhccc
2012年12月22日 12:14:30
6楼
多个住宅的室内消火栓系统都在同一个环路上,可以共用消防水泵接合器。
回复
dsk9413
2013年05月21日 14:05:25
8楼
zxhccc 发表于 2012-12-22 12:14 多个住宅的室内消火栓系统都在同一个环路上,可以共用消防水泵接合器。可是规范上说每个楼都需要单独的水泵接合器
回复
dongxueeryuexue
2013年05月25日 11:49:00
9楼
一般来说32层以上的住宅地下室消火栓栓口静压超过1.0MPa了,所以一般消火栓系统都要分区,高低区分别设置水泵接合器,至于是不是每个楼都要设置水泵接合器,这就要看消防审图部门的规定了
回复
lsg-23
2013年05月27日 20:45:49
10楼
dongxueeryuexue 发表于 2013-5-25 11:49 一般来说32层以上的住宅地下室消火栓栓口静压超过1.0MPa了,所以一般消火栓系统都要分区,高低区分别设置水 …一般来说32层以上的住宅地下室消火栓栓口静压超过1.0MPa了,所以一般消火栓系统都要分区,高低区分别设置水
回复
zp_ks
2013年06月03日 16:25:44
11楼
水泵接合器应该分区设置,水箱直接和一栋楼的环网连接,这栋楼与整个小区连接不存在止回阀的问题,除非这里既有多层又有高层超压了,个人建议分区域的设置水泵接合器,当然每栋楼都设置当然更佳
回复
君临天下
2013年06月04日 19:11:38
12楼
一般消火栓系统都要分区,高低区分别设置水泵接合器
回复
anjixf
2013年06月07日 17:55:07
13楼
个人建议分区设置水泵接合器
回复

相关推荐

APP内打开