<建筑电气装置500问>的疑惑
最近正在看王老的<建筑电气装置500问>,其中关于TN接地系统的适用场所有点疑惑:1.19条称“在设有变电所的建筑物内接地系统的最佳选择是TN-S系统...”1.20条称“当建筑物以低压供电如果采用TN系统时宜采用TN-C-S系统而不宜采用TN-S系统”这两条该怎么理解?以低压供电、并设有变电所的建筑物应采用哪种系统合适?还是指设有变电所的建筑物接地系统应选用TN-S,未设变电所的建筑物接地系统宜选用TN-C-S?也欢迎大家对本书其它疑问进行讨论!希望在大家的讨论中能对本书有深刻的理解。[ 本帖最后由 powertiger-mm 于 2010-8-6 00:00 编辑 ]
建筑电气设计常见二十问
1、插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取哪些措施?(答:应采取隔热、散热等防火保护措施。)2、消防控制室内严禁那些线路、管路通过?(答:严禁与消防控制室无关的电气线路和管路通过。)3、可燃材料仓库的配电箱及开关宜设置在那个位置?(答:宜设置在仓库外。)4、高层建筑内消防用电设备的配电线路和控制回路宜怎样划分?(答:宜按防火分区划分。)5、 应急照明灯和灯光疏散指示标志,应设什么样的保护罩?(答:应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩。)6、预计雷击次数大于或等于0.06次/年,且小于或等于0.3次/年的住宅、办公楼等一般性民用建筑物应划分为第几类防雷建筑物?(答:应划分为第三类防雷建筑物。)7、一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,对另一个电源有什么要求?(答:另一个电源不允许同时受到破坏。)8、二级负荷的供电系统,当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受多大的二级负荷?(答:其每根电缆应能承受100%的二级负荷。)9、当部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近且容量很小的次