急:关于500管桩的竖向承载力特征值
我司的一个工地(广东省),自上到下的地质资料为:2.80m厚素填土,9.00m厚粉质粘土(可塑),下面为11.70m厚的强风化泥质粉砂岩,试桩时选择了一条500的管桩(壁厚125mm),收锤时最后三阵每一阵20mm,桩长为11.30m,此桩的设计竖向承载力特征值为2000KN;考虑到桩长较短,施工单位担心设计的承载力过高,在第二天委托了质检站对该桩采用了大应变方法试验,据质检站的人判断,该桩的承载力特征值大概在1200KN~1500KN之间,最多不超过1500KN,由于考虑到成桩时间太短,他们不肯告诉我试验值是多少。但设计院的总工说承载力特征值才这么少,2000KN是一个很保守的取值。问题出在:如果继续采用2000KN的特征值,桩基础的施工单位却不敢施工,怕到时候桩验收试验的时候的承载力不够;为了安全起见,我建议采用静载试验,但项目部的总监考虑到时间的关系,不赞同!我跟设计院沟通,或者降低设计的承载力特征值,改为1800KN,但又没依据;我是甲方的设计管理代表,我该如何处理?谢谢!