在学习《建筑物电气装置500问》时遇到的问题
rk5707
rk5707 Lv.15
2012年12月24日 14:00:16
只看楼主

最近拜读王厚余老师的《建筑物电气装置500问》,学到了很多知识。同时也领略了大师的风采,很值得后辈们学习。当然,大师的作品不是我等晚辈能完全领会的,在学习的过程中难免存在一些不解,现将部分问题、不懂的、个人认为不对的部分写上来,请大家指导和探讨。。(引用原文部分不一定是原文,但是,意思一定一样)。 问题1、见本书第51页 9.3 中在计算IT系统第一次接地故障的故障电流Id时出现的公式“

最近拜读王厚余老师的《建筑物电气装置 500 》,学到了很多知识。同时也领略了大师的风采,很值得后辈们学习。当然,大师的作品不是我等晚辈能完全领会的,在学习的过程中难免存在一些不解,现将部分问题、不懂的、个人认为不对的部分写上来,请大家指导和探讨。。(引用原文部分不一定是原文,但是,意思一定一样)。



问题1、见本书第519.3 中在计算IT系统第一次接地故障的故障电流Id时出现的公式“Id=2πfUC”中这个C怎么得到?



见本书6611.14中“只有三次及其奇数倍谐波电流才使中性电流增大,偶次谐波电流并不增大中性线电流”

问题2、那么偶次谐波增大那个线的电流?为什么?



见本书15320.20 中“在厨房装了30mA RCD,由于漏电电流过大,导致开关经常跳闸,如果在不能增加配电回路数的时候,王老师建议换成100mARCD



问题3100mARCD能保护人身安全吗?



问题4、见本书165页 表22.4 PE( PEN)的最小截面积 这句话是不是写错了??


还有其他问题我在其他的帖子上再写。。这里就不多写了。。

wanglin1318
2012年12月24日 14:16:23
2楼
1 电容C一般查表得到,比如电力工程一次手册表3-2
2 偶次谐波三相求矢量和为零,所以中性电流不增大,相电流增大
3 应该不行
4 哪里错了?
回复
rk5707
2012年12月24日 14:50:26
3楼
谢谢你的回复!
问题4、你看看原文就知道了。。这里给你附张图
回复
rk5707
2012年12月25日 08:53:34
4楼
帖子沉的好快啊!!
回复
yis359574718
2012年12月25日 13:10:54
5楼
我来顶你一下,还有什么问题贴出来让我学习学习,我新手
回复
whatr
2012年12月25日 14:12:32
6楼
问题1、见本书第51页 9.3 中在计算IT系统第一次接地故障的故障电流Id时出现的公式“Id=2πfUC”中这个C怎么得到?
线路电容。。手册能查。。μF/m
配电手册有电缆的,导线的忘了有没有。


见本书66页 11.14中“只有三次及其奇数倍谐波电流才使中性电流增大,偶次谐波电流并不增大中性线电流”

问题2、那么偶次谐波增大那个线的电流?为什么?
相线



见本书153页 20.20 中“在厨房装了30mA 的RCD,由于漏电电流过大,导致开关经常跳闸,如果在不能增加配电回路数的时候,王老师建议换成100mA的RCD”
30可能会跳。。不过不一定“总跳”
100mA时能保证接触电压≤安全电压即可



问题4、见本书165页 表22.4 “PE( PEN)的最小截面积”这句话是不是写错了??

没有错。是最小截面。S/2之类的。
回复
whatr
2012年12月25日 14:14:44
7楼
就电死人这个问题

到底是电压U、还是电流I、还是电功率P*I 把人电死
我还没想明白

阈值是个曲线 U,I都有这类曲线。。
回复
electricity
2012年12月25日 14:56:23
8楼


通过人身体的电流,电压只是“势”,电流是“形”。
回复
electricity
2012年12月25日 14:56:51
9楼


第二条如何理解?
回复
红苹果
2012年12月25日 15:19:12
10楼
如何理解?
上一条不是有说明嘛,偶次谐波相位角也差120,反应到中性线矢量和为零,而奇次谐波相位角差不是120而是同相位了,所以在中性线不是抵消而是叠加了。。
回复
rk5707
2012年12月25日 15:45:30
11楼
“问题4、见本书165页 表22.4 “PE( PEN)的最小截面积”这句话是不是写错了??

没有错。是最小截面。S/2之类的。”

GB50217-2007
3.7.10 1kV以下电源中性点直接接地时,配置保护接地线、中性线或保护接地中性线系统的电缆导体截面的选择,应符合下列规定:
1 中性线、保护接地中性线的截面,应符合本规范第3.7.9条的规定;配电干线采用单芯电缆作保护接地中性线时,截面应符合下列规定:
1)铜导体,不小于10mm2。
2)铝导体,不小于16mm2。
2 保护地线的截面,应满足回路保护电器可靠动作的要求,并应符合表3.7.10的规定。
表3.7.10 按热稳定要求的保护地线允许最小截面(mm2) 
电缆相芯线截面 保护地线允许最小截面
S≤16 S
16<S≤35 16
35<S≤400 S/2
400<S≤800 200
S>800 S/4
3 采用多芯电缆的干线,其中性线和保护地线合一的导体,截面不应小于4mm2。
回复

相关推荐

APP内打开