最近拜读王厚余老师的《建筑物电气装置500问》,学到了很多知识。同时也领略了大师的风采,很值得后辈们学习。当然,大师的作品不是我等晚辈能完全领会的,在学习的过程中难免存在一些不解,现将部分问题、不懂的、个人认为不对的部分写上来,请大家指导和探讨。。(引用原文部分不一定是原文,但是,意思一定一样)。 问题1、见本书第51页 9.3 中在计算IT系统第一次接地故障的故障电流Id时出现的公式“
最近拜读王厚余老师的《建筑物电气装置
500问
》,学到了很多知识。同时也领略了大师的风采,很值得后辈们学习。当然,大师的作品不是我等晚辈能完全领会的,在学习的过程中难免存在一些不解,现将部分问题、不懂的、个人认为不对的部分写上来,请大家指导和探讨。。(引用原文部分不一定是原文,但是,意思一定一样)。
问题1、见本书第51页 9.3 中在计算IT系统第一次接地故障的故障电流Id时出现的公式“Id=2πfUC”中这个C怎么得到?
见本书66页 11.14中“只有三次及其奇数倍谐波电流才使中性电流增大,偶次谐波电流并不增大中性线电流”
问题2、那么偶次谐波增大那个线的电流?为什么?
见本书153页 20.20 中“在厨房装了30mA 的RCD,由于漏电电流过大,导致开关经常跳闸,如果在不能增加配电回路数的时候,王老师建议换成100mA的RCD”
问题3、100mA的RCD能保护人身安全吗?
问题4、见本书165页 表22.4
“
PE( PEN)的最小截面积
”
这句话是不是写错了??
还有其他问题我在其他的帖子上再写。。这里就不多写了。。
12楼
回复
13楼
个人认为
应该是电流电死人。。电流经过人体阻抗形成接触电压。阻抗越大,接触电压就越大。在干燥与潮湿环境中的身体阻抗是不一样的。(我没有测过)但是,专家给出的数据,要达到30mA电击至死的接触电流需要50v的接触电压。在潮湿环境中,要达到30mA电击至死的接触电流需要25v的接触电压。
只要电流不超过30mA,人体就是安全的,不管是在干燥还是潮湿环境中。。
回复
14楼
“见本书153页 20.20 中“在厨房装了30mA 的RCD,由于漏电电流过大,导致开关经常跳闸,如果在不能增加配电回路数的时候,王老师建议换成100mA的RCD”
30可能会跳。。不过不一定“总跳”
100mA时能保证接触电压≤安全电压即可”
厨房没有使用安全电压,在厨房怎么会出现人体接触电压≤安全电压的可能!!!????
回复
15楼
30mA:
人体的感知电流----男为1.1mA女为0.7mA;摆脱电流男为16mA女为10.5mA,儿童要较成人为小;在较短时间内危及生命的电流是致使电流,从两个方面理解----一是电流达到50mA就会引起心室颤动,有生命危险,而100mA以上的电流则足以将人致死,30mA以下暂时不会有生命危险。
貌似不能用RCD为100mA的漏电保护吧。
回复
16楼
第二个确实有一点问题,三次倍数的谐波不管奇偶,都应反映在零序。
回复
17楼
感谢楼主分享!
回复
18楼
大家讨论的真透彻,学习了
回复
19楼
碟子不错 又学习了
回复
20楼
总起来说是流过身体的电流,特别是流过心脏的电流
回复
21楼
回答得全面准确。
回复