1、插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取哪些措施?(答:应采取隔热、散热等防火保护措施。)2、消防控制室内严禁那些线路、管路通过?(答:严禁与消防控制室无关的电气线路和管路通过。)3、可燃材料仓库的配电箱及开关宜设置在那个位置?(答:宜设置在仓库外。)4、高层建筑内消防用电设备的配电线路和控制回路宜怎样划分?(答:宜按防火分区划分。)5、 应急照明灯和灯光疏散指示标志,应设什么样的保护罩?(答:应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩。)
2、消防控制室内严禁那些线路、管路通过?(答:严禁与消防控制室无关的电气线路和管路通过。)
3、可燃材料仓库的配电箱及开关宜设置在那个位置?(答:宜设置在仓库外。)
4、高层建筑内消防用电设备的配电线路和控制回路宜怎样划分?(答:宜按防火分区划分。)
5、 应急照明灯和灯光疏散指示标志,应设什么样的保护罩?(答:应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩。)
6、预计雷击次数大于或等于0.06次/年,且小于或等于0.3次/年的住宅、办公楼等一般性民用建筑物应划分为第几类防雷建筑物?(答:应划分为第三类防雷建筑物。)
7、一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,对另一个电源有什么要求?(答:另一个电源不允许同时受到破坏。)
8、二级负荷的供电系统,当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受多大的二级负荷?(答:其每根电缆应能承受100%的二级负荷。)
9、当部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近且容量很小的次要用电设备,可采用链式配电,但是每一回路环链设备不宜超过几台?(答:不宜超过5台。)
10、链式配电总容量不宜超过多少KW?(答:不宜超过10KW。)
11、以气体放电灯为主要负荷的回路中,如何选择中性线截面?(答:中性线截面不应小于相线截面。)
12、电气装置外可导电部分是否可以用作PEN线?(答:严禁用作PEN线。)
13、成排布置的配电屏,其长度超过6米时,屏后的通道应设几个出口?(答:应设两个出口。)
14、配电室长度超过7米时,应设几个出口?(答:应设两个出口。)
15、配电室的门应向那个方向开启?(答:应向外开启。)
16、电缆直接埋地敷设时,沿同一路径敷设的电缆数量不宜超过几根?(答:不宜超过8根。)
17、应急电源装置(EPS)适用于允许中断供电时间为哪一级的应急照明供电?(答:允许中断供电时间为毫秒级的应急照明供电。)
18、连接高强度气体放电灯的单项分支回路的电流不应超过多少安?(答:不应超过30安。)
19、高层住宅的垂直配电干线,应采用什么样的配电系统?(答:应采用三相配电系统。)
20、当12—18层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时,是否可由一组消防双电源供电?(答:可由一组消防双电源供电。)