电梯维修保养安全操作要求
电梯维修保养安全操作要求(1)进行电梯维修保养必须落实相应的安全措施,每个维修人员必须正确使用个人的防护用品,进入现场须两人以上。维修保养人员必须熟悉所维修保养电梯的机械结构和电气原理。(2)在电梯机房进行检修工作时,应首先切断电梯主电源开关,挂上"有人作业,严禁合闸"的警示牌。必须带电作业时,操作者应穿好自己的防护用品并应有人监护。清理电气设备时不得用金属工具清理,应使用绝缘工具。在进行高空作业时应系好安全带,高挂低用,挂钩处应安全可靠,操作者站立处应稳固。(3)在轿顶进行检修保养时,进入轿顶的方法应正确。用三角钥匙打开层门时应看清轿厢位置,开启轿顶照明灯,断开轿顶安全开关和轿顶检修开关后方能进入轿顶。检修或保养完毕退出轿顶时,维修人员应先退出轿顶,合上安全开关和检修开关,关上层门,确认层门锁是否可靠锁紧。(4)在轿顶维修保养时,()严禁开快车,慢车运行时维保人员应密切配合,相互呼应方可启动电梯,电梯运行中维保人员和工具均不得超出轿厢外沿,以防发生危险,停车后应立即断开安全开关或急停按钮,以保证安全。(5)进入底坑
电梯电气控制柜的保养方法?
电梯电气控制柜的保养方法包括以下几个方面: 定期清洁:定期清洁控制柜内部和外部的灰尘和污垢,可以使用干净的布或吹风机进行清理,确保控制柜的通风良好。 检查电缆连接:定期检查电缆连接是否松动或腐蚀,如有问题及时修复或更换。 检查接线端子:检查接线端子的紧固情况,确保接触良好,没有松动或腐蚀现象。 检查保险丝和断路器:定期检查保险丝和断路器的工作状态,如有问题及时更换。 检查散热器:检查散热器是否清洁,如果有积尘或堵塞,应清理或维修。 定期检查电气元件:检查电气元件的工作状态,如继电器、接触器、变频器等,如有故障应及时修复或更换。 定期进行电气测试:定期进行电气测试,包括电压、电流、绝缘电阻等指标的检测,确保电气系统的正常运行。 注意防潮防尘:控制柜应放置在干燥、通风良好的环境中,避免受到潮湿和尘埃的侵害。 定期维护记录:定期记
电梯超速和断绳保护装置的维护和保养
电梯是载人的垂直交通工具,必须将安全运行放在首位。为保证电梯安全运行,从设计、制造、安装等各个环节都要充分考虑到防止危险的发生,并针对各种可能发生的危险,设置专门的安全装置。限速器安全钳系统,就是在电梯发生超速和断绳时起保护作用的安全装置。该系统是否能正常工作,不仅取决于设计制造,更重要的是取决于日常维护保养。 国标GB7588—1997《电梯制造与安装规范》中第9.9.1条规定,操纵轿厢安全钳装置的限速器动作速度应发生在等于额定速度的115%。但应小于:a)对于除了不可脱落式滚柱式以外的瞬时式安全钳装置为0.8m/s;b)对于不可脱落式滚柱式安全钳装置为1.00m/s;c)对于额定速度小于或等于1.00m/s的渐进式安全钳装置为1.50m/s;d)对于额定速度大于1.00m/s的渐进式安全钳装置为1.25+0.25m/s。对于额定速度超过1.00m/s的电梯测定时,建议按上述上限值的