EPS保温板板缝开裂修复办法
最近,业内一些朋友打电话咨询,采用EPS板薄抹灰外墙外保温系统做的保温工程在1~2年后会出现宽0.1mm~1mm、长0.5m~2m的裂缝,对这种板缝如何进行修补?下面就板缝出现的原因和对板缝修补方法作介绍。 板缝出现的原因 1.设计上有缺陷。保温系统的热胀冷缩、湿胀干缩在板缝处形成应力集中导致板缝出现;系统存在贯通空腔,正负风压对空腔进行挤或拉作用,也易造成板缝开裂。 2.材料质量问题。保温板密度过低,或者陈化时间不够,尺寸稳定性差;抹灰层抗裂砂浆没有柔性,未起到抗裂作用;网格布断裂强度低,耐碱性差,或耐碱性衰减过快。 3.施工工艺问题。保温板平整度太差,导致砂浆一次批刮薄厚差距过大;板间缝隙过大,用砂浆进行了填塞;网格布搭接不到位,或网格布挂在抹灰层内侧,未起到抗裂作用。 建议修补方法 1.用锋利的刀具沿裂缝剜宽约2cm、形状大致整齐的条形面(注意防止损坏周围的抹面砂浆、网格布和聚苯板),清除残余的胶粘剂和聚苯板碎粒。 2.切割一块