关于岩棉外墙保温系统的相关问答
问题施工现场火灾发生的原因是什么? 回答: 原因是施工现场所使用的保温材料,特别是易燃材料。另外,人们在现实生活中的人为失误也是引发火灾的因 素,这些失误包括在施工期间(使用不合格材料、工地施焊、明火、吸烟)发生的,也包括在入住后(厨房炉火、外墙明火)发生的失误。不幸的是,使用易燃保温 产品会放大人为失误造成的后果。 问题提高监管部门的执行力度、加强施工现场管理以及行业自律能否避免施工现场人为失误的发生? 回答: 提高监管部门的执行力度并加强施工现场的管理至关重要。但是这并不能避免人为失误的发生。同时由于行业之间存在着各种利益之争,因此行业自律这种方案也不可行。 问题A级不燃材料是否会对人身及财产安全构成威胁? 回答: A级不燃岩棉产品对人身、健康以及财产安全不构成任何威胁,特别是在施工
手把手教你-外墙岩棉保温做法
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-3 22:39 编辑 外表面抹聚合物抗裂砂浆并嵌埋玻纤网形成薄抹面层,面层厚度普通型3mm-5mm,加强型5mm-7mm,外饰面层为涂料。 施工条件: 1,外墙外保温施工应在结构、外门窗口及门窗框、各类墙面安装预埋件等施工验收完毕后进行。(本工程有室外消防楼梯和钢结构雨棚,都需要做预埋件) 。 2,操作环境温度最近正好属于干燥天气不影响施工(雨天施工容易造成岩棉吸水和变形,风力不大于(岩棉破碎后容易产生人体呼吸吸入丝绵)。鉴于施工条件成熟,本工程施工比较顺利。 材料准备: 外墙外侧贴10mm厚阻燃型模塑WTO岩棉板(容重为150kg/m3,粘接剂采用专用外墙保温粘接剂、专用耐碱涂塑玻纤网格布,加强型网格布孔中心距6mm×6mm网格布。普通型网格布孔中心距4mm×4mm。面层采用抗裂聚合胶浆。 主要设备及工具准备: (1)装修用吊篮:20套,规格3×0.8米。 (2)手工工具:冲击钻、橡皮锤、