EPS保温板板缝开裂修复办法
tianbu2009
tianbu2009 Lv.2
2009年08月07日 09:38:57
只看楼主

最近,业内一些朋友打电话咨询,采用EPS板薄抹灰外墙外保温系统做的保温工程在1~2年后会出现宽0.1mm~1mm、长0.5m~2m的裂缝,对这种板缝如何进行修补?下面就板缝出现的原因和对板缝修补方法作介绍。  板缝出现的原因  1.设计上有缺陷。保温系统的热胀冷缩、湿胀干缩在板缝处形成应力集中导致板缝出现;系统存在贯通空腔,正负风压对空腔进行挤或拉作用,也易造成板缝开裂。  2.材料质量问题。保温板密度过低,或者陈化时间不够,尺寸稳定性差;抹灰层抗裂砂浆没有柔性,未起到抗裂作用;网格布断裂强度低,耐碱性差,或耐碱性衰减过快。

保温板平整度太差,导致砂浆一次批刮薄厚差距过大;板间缝隙过大,用砂浆进行了填塞;网格布搭接不到位,或网格布挂在抹灰层内侧,未起到抗裂作用。

  建议修补方法

  1.用锋利的刀具沿裂缝剜宽约2cm、形状大致整齐的条形面(注意防止损坏周围的抹面砂浆、网格布和聚苯板),清除残余的胶粘剂和聚苯板碎粒。

  2.切割一块规格、形状完全相同的聚苯板,在背面涂抹厚度适当的胶粘剂,塞入裂缝部位,与基层墙体粘牢,表面与周围聚苯板齐平。

  3.仔细把裂缝四周约100mm宽度范围内的涂料和面层抹面砂浆磨掉。如果不小心切断了网格布,打磨面积应继续向外扩展。如造成底层抹面砂浆破碎,应抠出碎块。

  4.在修补部位四周贴胶纸带,以防止造成污染。

  5.用弹性抹面砂浆(要求用动态抗开裂性达0.3mm的抹面砂浆或找平腻子)补齐破损部位的底层抹面砂浆,用湿毛刷清理不整齐的边缘。对没有新抹砂浆的修补部位作界面处理。

  6.剪一块面积略小于修补部位的网格布(玻纤方向横平竖直),绷紧后紧密粘贴到修补部位,确保与原网格布的连接宽度不小于80mm。

  7.从修补部位中心向四周涂抹抹面砂浆,做到与周围面层顺平,防止网格布移位、皱褶,用湿毛刷修整周边不规则处。

  8.待抹面砂浆干燥后,在修补部位补做外饰面,其纹路、色泽尽量与周围饰面一致。

  9.待外饰面干燥后,撕去胶纸带。