EPS保温板板缝开裂修复办法
最近,业内一些朋友打电话咨询,采用EPS板薄抹灰外墙外保温系统做的保温工程在1~2年后会出现宽0.1mm~1mm、长0.5m~2m的裂缝,对这种板缝如何进行修补?下面就板缝出现的原因和对板缝修补方法作介绍。 板缝出现的原因 1.设计上有缺陷。保温系统的热胀冷缩、湿胀干缩在板缝处形成应力集中导致板缝出现;系统存在贯通空腔,正负风压对空腔进行挤或拉作用,也易造成板缝开裂。 2.材料质量问题。保温板密度过低,或者陈化时间不够,尺寸稳定性差;抹灰层抗裂砂浆没有柔性,未起到抗裂作用;网格布断裂强度低,耐碱性差,或耐碱性衰减过快。 3.施工工艺问题。保温板平整度太差,导致砂浆一次批刮薄厚差距过大;板间缝隙过大,用砂浆进行了填塞;网格布搭接不到位,或网格布挂在抹灰层内侧,未起到抗裂作用。 建议修补方法 1.用锋利的刀具沿裂缝剜宽约2cm、形状大致整齐的条形面(注意防止损坏周围的抹面砂浆、网格布和聚苯板),清除残余的胶粘剂和聚苯板碎粒。 2.切割一块
聚氨酯保温板空鼓原因分析
聚氨酯保温板具有保温效果好、防水防潮、阻燃等特点,目前在外墙保温工程中得到了一定范围的使用,属于新型保温材料。保温板出现空鼓脱落一直是保温板材料十分关注的一个话题,空鼓会引起建筑表层的裂纹和平面凹凸不平的现象,为后续施工带来难度。其次,空鼓形成的空隙会引起基层的开裂。若在有空鼓的基层上进行防水保温层施工,空鼓还会引起防水保温层的开裂。更为重要的一点是,墙面或者顶面出现大面积的空鼓可能会导致墙面和顶面的开裂或者脱落,出现安全问题,下面我们就浅谈一下引起聚氨酯保温板出现空鼓有哪些因素。引起聚氨酯保温空鼓脱落主要有两个方面的原因,一是使用的聚氨酯保温板材由于密度太低,生产时掺入大量再生回收料,或者使用粉化比较严重的保温板,会保温板和主体墙形成“假粘”或者自身已“粉身碎骨”出现局部空鼓、脱落。另一方面由于聚氨酯保温板自身应力太大,加上不合理的粘贴方式或者胀缩等因素,形成负风压造成局部空鼓或者保温板损坏。