【请教】关于流体力学和泵的一些小白问题、、、、、
因为制冷,蓄冷系统的需要:管道按图示连接,水泵从水池A,或者B吸水(要么A,要么B),经制冷机后灌回水池A,水池A设溢流管至水池B,现在的问题是,A的水面比B高1米,停机时水会自动通过管段1,2从A池跑到B池去,于是在管段2处设置止回阀。但是我们项目经理还不放心,提出管段1需要做一个弯头,弯上去,超过池1的水面高度一点点即可,即图2所示,想这样从根源上解决问题。问题;1, 在管段2做了止回阀后是否还有必要管段1做弯管且超过池A的水面高度?2, 如果做弯管的话,管段1高出水面部分在停止运行时水会不会倒回池A,然后积气,会不会影响再次开泵和主机?这个弯管高出水面的高度是不是可以用容许吸上真空高度来衡量?3, 管段3比水池面高一米,在停泵后,会不会水继续往池A流动,然后排空这段管?会不会影响再次启动水泵将水打入池A?有没有必要在这里设置排气阀?
【讨论】关于流体力学和泵的一些小白问题(2)
小馒头又来提流体力学和泵的小白问题啦如图所示,是热回收机组,循环泵,开式水箱构成一个循环回路,三设备放置同一水平面上,但是从水箱到水泵和热回收器的管道需要上升至5米超过水箱水面的高度2米,问题就1是,若停机后,管道A,B的水会不会跑到水箱里面去?如果把管口A插入水中,会不会有用呢,能否防止管A放完水? 真空? 2,假如管道A会继续往水箱里走,那应该不会影响再次开主机和泵吧,只是压出口而已,对吗?假设管道B会倒流,加止回阀可以解决这个问题吗,还是有什么好的办法吗。因为原设计中该循环水泵是给地暖用的,所以扬程为30米,现在改为该用途,显然扬程过大,因此循环泵加了变频器,(变频器能调到合适的扬程和流量吗?)。 问题是如果不加变频器(配电箱都就做好了呀),是否会因为扬程过大,烧了电机(是否会烧电机值得再考虑,如附图的该水泵曲线,我看就不会烧电机,实际运行时,因为管道曲线较原来变平缓,交点应该是流量超6L/S,扬程小于30m,功率小于3KW)。还会有什么弊端,比如对管路的冲刷,对水箱运行不利等等? 没有变频器的话怎么样才能调到合适的流量和扬程?