【请教】关于流体力学和泵的一些小白问题、、、、、
yexiaolove
yexiaolove Lv.4
2011年04月06日 00:14:19
来自于中央空调
只看楼主

因为制冷,蓄冷系统的需要:管道按图示连接,水泵从水池A,或者B吸水(要么A,要么B),经制冷机后灌回水池A,水池A设溢流管至水池B,现在的问题是,A的水面比B高1米,停机时水会自动通过管段1,2从A池跑到B池去,于是在管段2处设置止回阀。但是我们项目经理还不放心,提出管段1需要做一个弯头,弯上去,超过池1的水面高度一点点即可,即图2所示,想这样从根源上解决问题。问题;1, 在管段2做了止回阀后是否还有必要管段1做弯管且超过池A的水面高度?

因为制冷,蓄冷系统的需要:
管道按图示连接,水泵从水池A,或者B吸水(要么A,要么B),经制冷机后灌回水池A,水池A设溢流管至水池B,
现在的问题是,A的水面比B高1米,停机时水会自动通过管段1,2从A池跑到B池去,于是在管段2处设置止回阀。
但是我们项目经理还不放心,提出管段1需要做一个弯头,弯上去,超过池1的水面高度一点点即可,即图2所示,想这样从根源上解决问题。

问题;
1, 在管段2做了止回阀后是否还有必要管段1做弯管且超过池A的水面高度?
2, 如果做弯管的话,管段1高出水面部分在停止运行时水会不会倒回池A,然后积气,会不会影响再次开泵和主机?这个弯管高出水面的高度是不是可以用容许吸上真空高度来衡量?
3, 管段3比水池面高一米,在停泵后,会不会水继续往池A流动,然后排空这段管?会不会影响再次启动水泵将水打入池A?有没有必要在这里设置排气阀?

图1.jpg


图2.jpg

免费打赏
fine_2009
2011年04月06日 09:29:53
2楼
我认为图2并不能很好的解决防水流的问题。
1、当上返的管有空气的时候,水泵吸水会速度快的话,会吸入空气,引起气蚀,对水泵不利。
2、当上返的管没有空气的时候,止回阀不严密的话,因为连通器的原因,水流仍会由高处流至低处。
回复
zhaowenliangde
2011年04月06日 11:29:41
3楼
一,管段2做了止回阀没必要再做弯管。
二,会积气,并影响下一次水泵的吸水和机组的正常工作。
三,不影响水大入A池,没必要设放气阀。
回复
yanyi2011
2011年04月06日 12:11:53
4楼
首先讨论一下止回阀的问题。任何一种产品都不能保证在其设计寿命内不会出现问题(奔驰车也有维修的时候),即使好产品的故障概率会很低。问题是故障一旦发生会带来多大的危害,或者说后果会有多么严重。这就是为什么很多系统中要加双保险,以防万一也。
接下来再说说该做法的错误性。如果止回阀失灵,停泵后,上返管相当于一根虹吸管,在高差作用下,液体仍然会从A池流到B池。
至于问题3,停泵后,整个系统为一个大的联通器,各点压头均相等,管段3不会被排空。
关键问题是如何解决你们项目经理的担心。如果止回阀失灵会导致严重后果,我建议不妨在管段2上再加一个止回阀。
回复
yexiaolove
2011年04月06日 12:24:05
5楼



确实有道理,上翻反而会坏事。看来,只能在阀门处想办法。那个止回阀会有关不严的情况吗?有没有什么措施能严密阻止管段2倒流?
回复
huangzy3472
2011年04月06日 15:31:02
6楼
在设止回阀的同时,何不考虑在管段2上增设电动阀与水泵联锁呢?这样也许会减少不必要的负面影响,也不必担心倒流或者止回阀的严密故障问题
回复
yqdxx_0
2011年04月06日 15:39:42
7楼
我觉得还不如做两个吸水管,相互不连通
回复
googletong
2011年04月06日 16:13:39
8楼
7楼的办法最稳妥,楼主能说说为什么这么做吗?
回复
hw_1019
2011年04月06日 17:50:04
9楼
只从B吸水不行吗?A的水通过溢流管进到B。
回复
yexiaolove
2011年04月06日 20:49:15
10楼
做两个吸水管,相互不连通

兄弟指点一下这个怎么做?因为泵只有一台,在泵的吸入口还是会联通啊,如果要分隔,那就还是用2个电动阀一样的效果了。

问题是我们三通阀都已经定了。
回复
yanyi2011
2011年04月07日 09:18:21
11楼
两个吸水管还是联通的。
回复