【请教】关于流体力学和泵的一些小白问题、、、、、
yexiaolove
yexiaolove Lv.4
2011年04月06日 00:14:19
来自于中央空调
只看楼主

因为制冷,蓄冷系统的需要:管道按图示连接,水泵从水池A,或者B吸水(要么A,要么B),经制冷机后灌回水池A,水池A设溢流管至水池B,现在的问题是,A的水面比B高1米,停机时水会自动通过管段1,2从A池跑到B池去,于是在管段2处设置止回阀。但是我们项目经理还不放心,提出管段1需要做一个弯头,弯上去,超过池1的水面高度一点点即可,即图2所示,想这样从根源上解决问题。问题;1, 在管段2做了止回阀后是否还有必要管段1做弯管且超过池A的水面高度?

因为制冷,蓄冷系统的需要:
管道按图示连接,水泵从水池A,或者B吸水(要么A,要么B),经制冷机后灌回水池A,水池A设溢流管至水池B,
现在的问题是,A的水面比B高1米,停机时水会自动通过管段1,2从A池跑到B池去,于是在管段2处设置止回阀。
但是我们项目经理还不放心,提出管段1需要做一个弯头,弯上去,超过池1的水面高度一点点即可,即图2所示,想这样从根源上解决问题。

问题;
1, 在管段2做了止回阀后是否还有必要管段1做弯管且超过池A的水面高度?
2, 如果做弯管的话,管段1高出水面部分在停止运行时水会不会倒回池A,然后积气,会不会影响再次开泵和主机?这个弯管高出水面的高度是不是可以用容许吸上真空高度来衡量?
3, 管段3比水池面高一米,在停泵后,会不会水继续往池A流动,然后排空这段管?会不会影响再次启动水泵将水打入池A?有没有必要在这里设置排气阀?

图1.jpg


图2.jpg

免费打赏
cmj01
2011年04月07日 15:20:23
12楼
既然是“要么A ,要么B”,那么何不对A管重新设置布管方式。。。单独布管至水泵。问题解决了
回复
ffrrqq
2011年04月07日 17:42:29
13楼
没有什么更好的办法,因为先天不足
还是采用方案一,应该有处理预案
可否增设水位报警
回复
daiway
2011年04月08日 23:03:13
14楼
把水泵放2管段中间,水泵运行时从两个水池吸水,停运时,可以隔断两个水池的水
回复
shopr
2011年04月10日 22:58:12
15楼
学习一下,写昔日
回复
kmktkmkt
2011年04月11日 01:03:49
16楼
你们项目经理提的这个问题是个伪命题啊,
就算不考虑真空,不管管段1、2怎么弯,只要水池A、B的两个连通口位置不变的话,是没变化的,取两个口的位置列一下百努里方程就知道了
考虑真空,这样就是虹吸管啊,楼上已经有人说过了
回复
nanaliujia
2011年04月11日 08:00:33
17楼
我认为管道1加弯头上返没有必要,即使加上弯头上返了。不是还存在高差问题吗?水还是要从高处流到低处的啊!!
回复
dzyliusong
2011年04月11日 20:53:35
18楼
装个与水泵联动的电动阀不就行了么
回复
fun11loo
2011年04月13日 13:03:09
19楼
两个水箱的目的是什么?你把原由说清楚有利于根本解决问题
回复

相关推荐

APP内打开