高压系统图审图通病:1.高压一次接线图是否合理;是否已征得供电局的同意。2.有无计量专用柜。3.选用标准图是否正确。4.继电保护方式是否合理;整定计算和选择性是否正确。5.进线、出线、联络、电压互感器、及计量等回路之联接是否正确。6.二次接线图是否正确,端子接线图是否齐全、进线、联络等有无安全闭锁装置。7.高压电缆规格型号是否正确;是否考虑了热稳定问题,有无计算。8.高压母线的规格型号选择是否正确;高压电器的选择与开关柜是否符合。9.仪表配备是否齐全,电流表、电流互感器等规格型号是否正确。10.电压互感器,断路器等规格型号与高压开关柜的成套性是否符合。 典型一次进线方案局站变电所母线采用单母线制,采用两路或以上进线时,用高压隔离开关分断单母线。当任一路进线或变压器发生故障时,另一路进线或变压器给全部负荷继续供电,操作灵活性较好,供电可靠性较高。低压系统图审图通
高低压配电系统图的问题,请教~
以前在广东高压这块都不用设计,现在到别处不同了,配电房内的高低压柜都得设计,初实接触,希望大家多多帮助,先谢谢了。一.高压柜内各种器件的选择?1、像电压互感器17-10 0.5级 10/0.1KV (2)这些数字是什么意思呢?2、 母线的规格是按计算电流选的吗?3、电流互感器 LZZZBJ9-10C这些数字只是表示型号吗?那为什么有的地方是150/5A(3),有的是100/5A(2)?3个,2个是什么区别?二、低压部分1、低压柜内主母线是按总计算负荷选取的吗?母线在柜内还要渐变吗?2、联络柜容量计算是怎么计算的?设置位置有要求吗?比如说要在中间位置?3、柴油发电机负荷计算只是按全部消防负荷计算吗?像类似生活水泵不在消防负荷计算范围内?4、断路器占低压柜小室空间的问题?我看有的断路器样本上规格不是很大,但是有的占了16E上述问题对于熟手来说比较容易吧,盼你们解答~