1.10KV高压电压互感器的二次侧的电压信号能传多远?400米可以吗?2.低压配电的电动机回路出线断路器有没有必要加漏电保护器?今天就看到一分图纸所有的电动机回路都加了漏电保护器!

1.10KV高压电压互感器的二次侧的电压信号能传多远?400米可以吗?
2.低压配电的电动机回路出线断路器有没有必要加漏电保护器?今天就看到一分图纸所有的电动机回路都加了漏电保护器!
ylzh
2005年08月31日 21:58:00
2楼
1,传那么远作什么??
2,没有必要加漏电保护器~~估计设计的是个老师傅~~