关于低压配电系统的问题!
kytuee@co163
2005年08月16日 16:07:14
只看楼主

低压配电系统中,常用的TN-C,TN-C-S,TN-S,TT,IT系统各用在什么场合?各有什么优劣?为什么说采用TN-C-S时,低压配电柜到MCC柜的进线只能为4芯,而不是5芯?达人指点啊!

低压配电系统中,常用的TN-C,TN-C-S,TN-S,TT,IT系统各用在什么场合?各有什么优劣?

为什么说采用TN-C-S时,低压配电柜到MCC柜的进线只能为4芯,而不是5芯?

达人指点啊!
kytuee@co163
2005年08月17日 13:59:50
2楼
怎么没有人?
回复
wyong021
2007年08月13日 13:47:29
3楼
没有人知道吗?
都两年了
电气的可悲呀
回复
aries9705
2007年08月13日 13:50:25
4楼
这个问题要想回答清楚,就要打很多很多的字,不是没人知道,而是没人愿意打那么多字,你不如到baidu上搜索,或买几本参考书,看看
回复
yayacs1980
2007年08月18日 19:28:00
5楼
了解各个系统的意思就可以了
回复
tanweicheng
2009年05月18日 15:59:10
6楼
TN-C-S系统是指电源中性點直接接地,对于部分设备,外可导电部分PE线与零线公用,由此看来,对于不公用PE和零线的设备则必须从PEN线上拉出N线,进线处只需要四芯线就可以了,零线和PE线公用。五线的是用于TN-S系统。
TN-C系统特点:

-PEN线兼有N线和PE线的作用,节省一根导线;

-重复接地,减小系统总的接地电阻;

-PEN线产生电压降,外露导电部分对地有电压;

-PEN线在系统内传导故障电压;

-过电流保护兼作接地故障保护。

使用场所:三相负载均衡,并有熟练的维修技术人员。

TN-S系统特点

-PE线与N线分开,PE线非故障时不流过电流,外露可电导部分不带电压,比较安全,但多一根导线;

-PE线在系统内传导故障电压。

使用场所:防电击要求高,爆炸和有火灾危险场所,建筑物内装有大量信息技术设备。

TT系统特点

-外露可电导部分有独立的接地保护,不传导故障电压;

-由于电源系统有两个独立接地体,发生接地故障时接地故障电流较小,不能采用过电流保护兼作接地故障保护,而采用剩余电流保护器;

-因采用剩余电流保护器保护线路,双电源(双变压器、变压器与柴油发电机组)转换时采用四极开关:

-易产生工频过电压。

使用场所:等电位联结有效范围外的户外用电场所,城市公共用电,高压中性点经低电阻接地的变电所。

IT系统特点(不引出中性线)

-发生第一次接地故障时,接地故障电流仅为非故障相对地的电容电流,其值很小,外露导电部分对地电压不超过50V,不需要立即切断故障回路,保证供电的连续性;

-发生接地故障时,对地电压升高1.73倍;

-220V负载需配降压变压器,或由系统外电源专供;

-安装绝缘监察器。

使用场所:供电连续性要求较高,如应急电源、医院手术室等
回复

相关推荐

APP内打开