低压配电室负荷计算问题
我这有一个低压配电室,有两段母线,分段运行,由两台1250KVA油变压器(10KV72.17A/400V1804.3A)供电。现在正常Ⅰ、Ⅱ电流基本都在1000A左右,现在要添加一套设备,打算现场设配电箱,主要设备有1台风机电机185KW,3台110KW水泵(2用1备),那么新增负荷就有185+110*2=405KW,再加其它小设备,正常运行时约要450KW容量,该怎么引电源呢?没做过这方面的计算,请教各位。全部从1段上接有点不够吧,原来的1000A,再加上新增设备的大约800A,快要超过变压器额定电流了,不行吧?这样的话是不是得分两段引呢?请各位给个方案,以及要用的电缆大小另外如里变压器是1600KVA的油变(2次电流是2309.4A),那么加450KW应该是没有问题吧,但是呢我还有个问题,是否还需要考虑电机启动电流的容量?