燃煤热水锅炉的运行规程
1、热水锅炉投入运行时,应先开动循环泵,等供热系统循环水循环后才能提高炉温。 2、热水锅炉在运行中应保持工作压力的稳定,严禁超过允许的压力。压力表存水弯管每月至少进行一次冲洗检查。 3、运用中的锅炉安全阀,为防止阀芯和锅座粘住,应每周对安全阀进行一次手动或自动的排放试验。 4、经常检查锅炉出、回水温度,不得超过规定温度。 5、排污应在低负荷工况下进行,每班至少一次。每个排污点都应进行,不可只排某一处,而长期不排另一处。 6、锅炉运行时,值班人员应认真执行岗位责任制,严格遵守劳动纪律,不得擅自离开岗位,不得做与岗位无关的事。 7、锅拧压火以后,应保证锅炉水温不回升。如产生汽化现象时,应迅速开启泄放阀,同时开启紧急补水管,向炉内补水。 8、应经常清理各风室的漏煤、漏灰、以免影响通风,烧坏炉排。 9、热水锅炉运行中,严禁在有压力或炉水温度较高的情况下,修理锅炉受压元件,以防止热水喷出伤人。
常压热水锅炉该怎么选型?
大家好,有一个酒店采用,常压燃油燃气锅炉+容积式换热器供应酒店热水,锅炉采用95/70热水,酒店热水耗热量大概是570kW。下面有几个问题不是很清楚,请教大家。问题1:这里的锅炉是常压的,采用循环泵机械循环一次换热系统时,锅炉不是要承受循环泵的压力吗?问题2:假如锅炉在地下一层,容积式换热器在地下二层,热媒侧循环泵位置放在哪,热媒出口还是热媒回水入口;循环泵要考虑高差吗?问题3:循环泵的流量是否按照公式Q=耗热量*0.86/(95-70)计算啊?问题4:锅炉选型时,看了一些资料,功率变化幅度比较大,0.35MPa后面就是0.7MPa,如果我选用0.7MPa,那么是不是大部分时间不是在额定工况运行?问题5:软化水补水箱,膨胀水箱可以共用一个水箱吗?新手报到,请各位前辈多关照,谢谢。
关于热水锅炉!请各位给点意见。。。。。。
最近两个星期都在捣鼓锅炉厂家的事。。。 我们公司是做太阳能热水工程的,最近接了个大活,甲方要求使用燃气/燃油锅炉作为太阳能热水系统的辅助热源。由于以前我们都是采用电辅加热,所以对锅炉不了解,领导把这个重任交给了我,要我初步找三家国内工程中用的比较多,信誉比较好,行业内口碑比较好,经销商/代理商比较强势的厂家,准备让这三家报价竞标。上周在网上搜了一下,联系了7家厂家,并收到了其中5家的样册(双良、特富、富尔顿、菲斯曼、法罗力),这个星期又赶紧联系他们对我需要的型号报价,各家报价差别很大,心里没底,所以想请给位给点意见,看看各位平时的工程中用那家的锅炉比较多,感觉比较好,综合考虑价格、经销商、售后等各方面,给我从这五家中挑选三家出来竞标给点参考。 不甚感激啊 祝各位工作愉快!
链条热水锅炉的燃烧改进
①分段送风。链条热水锅炉燃烧过程的三个阶段是沿炉排长度方向划分的,不同区段所需空气量不同。若煤质一定,热水锅炉燃烧情况相同时,同一炉排长度上的每一区段所需空气量基本不随时间变化。为了消除陈仓送风空气供需的不平衡,链条炉都把炉排下的统仓风室沿炉排长度方向分成几段做成几个独立的小风室,每个小风室按该区段所需的空气量分别调节,这种送风方式称为分段送风或称分区送风。采用分段送风并加以调节后,这可以大大地改善统仓送风的空气供需不平衡状况,因而提高了热水锅炉锅炉热效率。 燃煤热水锅炉分段送风的各个小风室,一般都从两侧进风,使炉排下炉宽方向送风均匀。只有D型布置的热水锅炉锅炉,炉排一侧是对流受热面,或是采用双炉排(即沿炉排宽度分为左、右两侧,设置两个相同的热水锅炉链条炉排,中间用短墙相隔),不能双侧送风时,才采用单侧进风。 燃煤热水锅炉分段送风的段数越多,进风量的分配越有利,但分段太多会使结构复杂,一般根据容量不同或