家用漏电断路器接线图专题,为您提供家用漏电断路器接线图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用漏电断路器接线图相关的专业交流讨论,更多家用漏电断路器接线图相关内容请访问
土木在线论坛
!
漏电断路器这样接线正确吗
有一台配电柜总断路器选择的是漏电断路器 4级,从配电室引来一路三相五线电缆,三相和零线接入漏电断路器进线端,出线带3个3级普通断路器,地线连接到底排上,下端断路器都分断,不带负载,怎么合闸漏电断路器就是合不上,请教这种接法对吗?
漏电保护断路器是如何接线的呢?
各位,对于漏电保护断路器,在接线的时候是不是非要接上N线呢?比如2P的断路器,是不是非要接1根N线和1根火线,才能检测漏电电流呢?可不可以直接接两相火线(比如A、C两相)?
关于漏电断路器的接线问题
请教各位专家一个问题:施工现场现在都安装了漏电断路器,但是设备都没有接地保护,就是电气设备的外壳都没有与PE线可靠连接,而且实际上就没有PE线,这种接法会不会起不到保护作用,有什么不妥的地方,我的印象中是必须连接PE线才能有效保护。请各位专家给予指点。
电工必知必看:漏电断路器接线图解
对于漏电保护器的接线,上端接电源,下端接负载。 漏电保护器接线注意以下几点要求。1. 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。2. 安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。3.安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。 4.工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。<
VS1真空手车断路器接线图
图纸简介: 这是VS1真空手车断路器通用的接线图,实用性很强,提供给大家以供交流. 投稿网友: xflijiang 上传时间: 2013-10-26
主变110KV断路器接线图和实际接线
断路器控制回路接线图解
断路器与漏电附件是怎么接线的呢?
请问,2P的断路器与2P的漏电附件拼装在一起之后,外部电线是如何接进来的呢?就是说是从哪一端进,哪一端出呢?
求助:谁有VS1断路器的典型接线图
谁有VS1断路器的典型接线图啊,有的话请提供我一份,正在学习中,请多帮忙,谢谢
新式漏电保护家用小型断路器
不要恶意灌水 我最近设计一款新式漏电断路器。它可以把电网系统漏电,如阴雨潮湿天气,线路老化等与人身,设备触电分别控制。不使断路器频繁脱扣,又可以保护人身触电安全。 比如可以把工频漏电保护阀值设置为100毫安;人身,设备触电电流保护阀值设置为20毫安。 这是当前一般断路器做不到的。感兴趣的可联系我13819766943。