这个电流互感器是干什么的
这里的电流互感器怎么解读
求教这样互感器还有电流吗
电流互感器这么用管啥的
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
电流互感器这样选可以吗?
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
关于电流互感器的小问题!
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
【请教】大家关于电流互感器精度的选择
保护级电流互感器,5P30,一般情况下短路电流倍数30的得出是按短路电流除于互感器的一次额定电流。但是作为110变电站的10kV出线及电容,短路电流约18KA(最大),出线额定电流600A,电容器额定电流300A 这个时候按短路电流除于额定电流的话这个倍数就太大了,一个是厂家做不了那么大,另外一个是选那么大也没意义。请问下大家 这种情况下参考的标准或依据又是什么呢?
请问个关于电流互感器精度的问题
电流互感器中的保护绕组的精度的问题,比如10P15,是不是在10倍的一次额定电流情况下,二次电流的误差在+-15%呢??
请教如何判断电流互感器精度
请问有方法判断电流互感器是否正常吗?普通的电流互感器(中间穿线那种)比如变比是100/5的,中间穿的线电流是20A时是否能在K1接出线量到1A的电流?或者一个不知变比的电流互感器有方法判断出它的变比吗?
零序电流互感器具有高精度和高灵敏度的特点
零序电流互感器主要用于检测零序电流,即三相电流不平衡时产生的剩余电流。当电力系统发生接地故障或漏电时,零序电流会出现异常,零序电流互感器能够敏锐地捕捉到这一变化,并将信号传递给保护装置。 这种互感器具有高精度和高灵敏度的特点,能够准确测量微小的零序电流。其结构紧凑,安装方便,通常被安装在电缆终端或开关柜内。 通过对零序电流的监测,零序电流互感器有助于及时发现故障,快速切断电路,保障电力设备的安全运行,避免因漏电或接地故障引发的安全事故,是电力系统稳定运行的重要保障之一。