保护级电流互感器,5P30,一般情况下短路电流倍数30的得出是按短路电流除于互感器的一次额定电流。但是作为110变电站的10kV出线及电容,短路电流约18KA(最大),出线额定电流600A,电容器额定电流300A 这个时候按短路电流除于额定电流的话这个倍数就太大了,一个是厂家做不了那么大,另外一个是选那么大也没意义。请问下大家 这种情况下参考的标准或依据又是什么呢?
........没人帮看看么~~~
回复
3楼
新疆的工程吧。
110KV,最小的是5P20。
目前的产品,基本是:5P20/5P30/5P40。
采用5P30,也是普通的做法。比5P20稍高一点而已,造价影响不大。带来的保护精度提高(主要是远期)却不小。电力系统的这个规定,属于正常合理。问题在于,它们太霸道,事先不说,你采购了。它来神了!要求你更换!没有办法,它们不是神,是人,更不是东西!
回复
4楼
10KV的CT,目前,制造水平,5P20、5P30、5P40、5P50。都有产品。
主变纵差保护,最佳方案是两侧CT精度一至。
回复
5楼
主变纵差保护,最佳方案是两侧CT精度一至。
保护绕组的变比可以选择大,比如测量绕组200/5,保护绕组可以选用400/5
回复
6楼
学习了。。。