请问有方法判断电流互感器是否正常吗?普通的电流互感器(中间穿线那种)比如变比是100/5的,中间穿的线电流是20A时是否能在K1接出线量到1A的电流?或者一个不知变比的电流互感器有方法判断出它的变比吗?
请问有方法判断电流互感器是否正常吗?普通的电流互感器(中间穿线那种)比如变比是100/5的,中间穿的线电流是20A时是否能在K1接出线量到1A的电流?或者一个不知变比的电流互感器有方法判断出它的变比吗?
2楼
变比是100/5的,在一次加20A时,理论上应该二次有1A,但是实际上有误差存在,只要误差在合理范围内就是合格产品。
回复
3楼
如果是新互感器,买时有标误差等级,100/5的,在一次加20A,二次为1A±误差值%。
不知变比可在一次侧加一个定值电流,在二次测量一下,一次/二次=变比,可用多次一次电流,先小后大,从5A开始向上调,互感器最小5/5。
回复
4楼
有道理。
回复
5楼
当然能测出互感器的倍率,只是一个定值的大电流不好办。可以用钳形电流表在线测二次的电流,不过要用高精度的数字钳形表要有小量程的档位。
回复