精华汇总
地下室外墙防水做法
更多
地下室防水做法
地下室外墙防水图集
地下室外墙防水规范
地下室外墙防水方案
地下室外墙丙纶防水
地下室外墙防水等级
地下室外墙防水计算
地下室外墙防水什么时候做
地下室外墙防水卷材
地下室外墙防水高度
地下室外墙防水旁站
地下室外墙防水隐蔽
地下室外墙卷材防水
地下室外墙防水施工
地下室外墙
地下室外墙防水技术交底
地下室外墙防水旁站记录
地下室外墙防水保护
地下室外墙防水涂料
地下室外墙内防水
地下室外墙防水材料
地下室外墙防水处理
地下室地面防水做法
地下室防水施工做法
地下室基础防水做法
#
地下室外墙防水做法
#
300
地下室外墙防水做法专题,为您提供地下室外墙防水做法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室外墙防水做法相关的专业交流讨论,更多地下室外墙防水做法相关内容请访问
土木在线论坛
!
地下室外墙和防水底板的连接做法?
现在地下室基础做独立基础加防水板的比较多,遇到一个问题,一般地下室外墙底部都按固结计算,而且底部不做地梁或者暗梁,但是防水板一般和外墙差不多厚,这样外墙底还按固结做合适吗?
关于地下室外墙做完防水后蒸压灰砂砖做法的问题
如题所述:地下室外墙做完防水SBS卷材后,采用单层砌体包住防水以保护,那么该砌体结构(蒸压灰砂砖)的做法是怎样的?另外在某项目已做该部位来看,灰砂砖单纯错开,不通缝的做法(难道叫N顺做法?),不知有无规范,请达人解答,谢谢
关于电缆经桥架出地下室外墙防水做法
请教各位同仁:目前遇到一个项目,部分单体和车库不连,计划从高低压配电室走桥架,走到地下室外墙某一处,接室外电缆沟,一共30根125的管子,此处是应该一个个的做防水套管(一排五根,共六排)还是直接开一个800*800的洞,与室外电缆沟相连!建筑专业说直接开洞,最后防水没办法做!埋防水套管的话按照群管穿墙防水构造的做法是否可行?此外还有埋防水套管的横截面积大于室外电缆沟的横截面积时,这一块如何对接,请大家指点我一下
关于地下室外墙防水的问题
底板及地下室外墙防水层做法图.rar
底板及地下室外墙防水层做法图.rar
关于地下室外墙的一些思考?
本帖最后由 瓦蓝的天空 于 2015-12-21 22:05 编辑 背景:坡地建筑,一侧临土,框架结构,一层地下室,柱基础采用独立基础。 问题:地下室外墙基础如何处理? 先说说我同事是怎么处理的,将地下室外墙与其相接的底板厚度取一样的(其余底板厚度按普通楼板考虑),地下室外墙计算时顶板处按铰支座,底板处按照固端。考虑到地基持力层问题,实际基础顶面标高低于与外墙相接的底板面标高,外墙竖向自重荷载按照深梁建模考虑。公司有三个专业负责人跟我说按照这样计算。 谈谈我的疑惑:
地下室外墙sbs防水高度怎么确定
在网上查了查,都说地下室外墙防水卷材设置高度为高出室外地坪500mm,可我这里的图纸设计室内外高差才150mm,应该把防水做到多高?另外收头的地方具体怎么做?
地下室外墙防水套管采用柔性吗?
我在一次施工图审查中碰到如此问题:根据国家建筑标准设计图集02S404“防水套管”总说明3.2条中提及,**市属于7级地震设防要求的地区,穿地下室外墙的管道要设柔性B型防水套管。中国7级地震设防要求的地区多得很,请大家讨论一下是不是一定要柔性B型防水套管?我的设计是采用刚性防水套管,我每天和图纸打交道,第一次碰到穿地下室外墙的管道要求设柔性防水套管,是不是我特孤陋寡闻呀?
地下室外墙施工缝处防水
现在我们承建的一个工程为2层地下室,占地面积较大.其外墙施工缝位置设计采用钢板止水带,但由于数量大,造成施工工期长,梅雨季节当然不能拖,请问采用什么办法可以减少工期并且防水效果能保证呢?
地下室外墙防水与脚手架冲突请教?
地下室外墙做防水卷材、砖砌保护墙搭设脚手架,脚手架要不要支撑到外墙上?如果要的话,外墙上有支撑件,和防水施工有冲突。怎么是怎么处理?还有,如果以后拆除脚手架,那些脚手架孔还要一个个补,再做防水,工人又怎么上去?再做临时架子吗?