我在一次施工图审查中碰到如此问题:根据国家建筑标准设计图集02S404“防水套管”总说明3.2条中提及,**市属于7级地震设防要求的地区,穿地下室外墙的管道要设柔性B型防水套管。中国7级地震设防要求的地区多得很,请大家讨论一下是不是一定要柔性B型防水套管?我的设计是采用刚性防水套管,我每天和图纸打交道,第一次碰到穿地下室外墙的管道要求设柔性防水套管,是不是我特孤陋寡闻呀?
我在一次施工图审查中碰到如此问题:根据国家建筑标准设计图集02S404“防水套管”总说明3.2条中提及,**市属于7级地震设防要求的地区,穿地下室外墙的管道要设柔性B型防水套管。
中国7级地震设防要求的地区多得很,请大家讨论一下是不是一定要柔性B型防水套管?我的设计是采用刚性防水套管,我每天和图纸打交道,第一次碰到穿地下室外墙的管道要求设柔性防水套管,是不是我特孤陋寡闻呀?
2楼
我也是用的刚性套管多。
回复
3楼
我一般也是用刚性套管,除非振动很大的地方。
但是既然审查这样提,你就这样照改吧,没有办法
回复
4楼
钢性的足以
回复
5楼
柔性防水套管的现场制作特别复杂,我不知道现在实际在现场采用的到底多不多,我公司每年开发面积几百万平米,据我所知全部采用的是刚性防水套管,连水泵吸水管穿水池也是,因为吸水管上均有软接,用刚性其实已足够了。以前现场制作柔性,一般都是工人在现场有钢板卷制成钢管做成的,发费大量的时间,现在的工人大多都不会做啦。
回复
6楼
现在没有几个工人有哪个手艺了,柔性套管的制作比较麻烦.
不过它的效果绝对好,只要你没有安装反向
我觉得使用柔性套管还是好
现在有厂家加工柔性套管
我一般都是外购
不会现场做,费事,也没有那么合适的材料
回复
7楼
我一般也是用刚性套管,除非振动很大的地方。
回复
8楼
地下室采用柔性的比较好了.
常用的是用刚性的.
回复
9楼
可以说说做法吗?到底多么复杂?
回复
10楼
看看国标图集就知道有多复杂啦,一个套管需要几种规格的管材。
回复
11楼
一般用刚性防水套管,关键在于所使用的管道是否会有震动,若有震动最好用柔性防水套管,这是用刚性和柔性的依据所在!另外,在使用柔性套管时最好使用成品的,现在市面上专门有人卖的.若现场加工,不是工具很到位的话很难保证柔性套管尺寸精度,会影响密封性能.成品柔性套管的价格(郑州市):DN100-人民币170.00;DN150-人民币250.00;DN200-人民币340.00;DN300-人民币520.00;
回复