关于电缆经桥架出地下室外墙防水做法
西门最无语
2014年08月06日 18:39:30
只看楼主

请教各位同仁:目前遇到一个项目,部分单体和车库不连,计划从高低压配电室走桥架,走到地下室外墙某一处,接室外电缆沟,一共30根125的管子,此处是应该一个个的做防水套管(一排五根,共六排)还是直接开一个800*800的洞,与室外电缆沟相连!建筑专业说直接开洞,最后防水没办法做!埋防水套管的话按照群管穿墙防水构造的做法是否可行?此外还有埋防水套管的横截面积大于室外电缆沟的横截面积时,这一块如何对接,请大家指点我一下

请教各位同仁:
目前遇到一个项目,部分单体和车库不连,计划从高低压配电室走桥架,走到地下室外墙某一处,接室外电缆沟,一共30根125的管子,此处是应该一个个的做防水套管(一排五根,共六排)还是直接开一个800*800的洞,与室外电缆沟相连!
建筑专业说直接开洞,最后防水没办法做!
埋防水套管的话按照群管穿墙防水构造的做法是否可行?
此外还有埋防水套管的横截面积大于室外电缆沟的横截面积时,这一块如何对接,请大家指点我一下
yx123698
2014年08月07日 16:27:36
2楼
只有开洞 有点坡度 放完电缆做防水 不过防水不太好做
回复
huangxiangyong
2014年08月07日 21:12:39
3楼
埋套管吧,电缆拉完了再补洞,补得好的话都不会漏水的。。。
回复
云飘飘
2014年08月09日 06:40:34
4楼
进出建筑最好做防水套管,当然也可以采用电缆沟进出变电所的做法。
回复
wm6318
2014年08月11日 16:46:50
5楼
希望有现场经验大师说一下
回复
lwq1982127227
2014年08月13日 10:32:16
6楼
出建筑最好做防水套管,当然也可以采用电缆沟进出变电所的做法
回复
西门最无语
2014年08月13日 11:14:47
7楼
谢谢楼上各位的回答,请问各位电缆沟进出变电所的做法在那本图集上有?
我的想法是按照图集10J301第55页,群管穿墙防水构造的做法,可是这种情况坐下来群管的截面积1.1*1.3大于室外电缆沟0.8*0.8的,这一块对接又如何做?
回复
西门最无语
2014年08月13日 11:16:45
8楼
谢谢楼上各位的回答,请问各位电缆沟进出变电所的做法在那本图集上有?此外这种方法适合室外电缆沟和室内变配电室相接的做法么(变配电室的外墙和室外电缆沟相接)
我的想法是按照图集10J301第55页,群管穿墙防水构造的做法,可是这种情况坐下来群管的截面积1.1*1.3大于室外电缆沟0.8*0.8的,这一块对接又如何做?
回复
procodylan
2016年06月16日 11:22:44
9楼
可以选用荷兰BEELE公司的RISWAT防水密封系统,解决多电缆穿墙的问题。
回复
游乐儿123
2016年06月17日 10:28:40
10楼
回复
nanjingfenyuanshi
2016年06月21日 09:24:58
11楼

我的想法是按照图集10J301第55页,群管穿墙防水构造的做法,可是这种情况坐下来群管的截面积1.1*1.3大于室外电缆沟0.8*0.8的,这一块对接又如何做?

与室外的电缆沟尺寸不合可以用一个电缆井做过渡。

回复